如题,电气主张220但仪表主张24

 

发表于 2024-7-26 17:20:13

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
智者明 + 10 支持

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 qisiliang274 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

fortuenyVIP会员 永久VIP 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8102347】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
考虑安全性,稳定性和维护成本等因素建议选择24V的。

 

发表于 2024-7-26 17:31:28

回复

使用道具 举报

本帖最后由 智者明 于 2024-7-26 18:50 编辑

听设计的,设计有标准规范,给的什么值就用什么值。

 

发表于 2024-7-26 18:49:13

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大四  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
全厂有统一规定电磁阀电压,这是什么人的馊主意啊!
全厂各个工序情况(阀门口径、位置、防爆等级、用电条件及要求、电磁环境、温度等)不一样,怎么能统一规定呢??

 

发表于 2024-7-26 21:02:45

评分

参与人数 1海川分 +50 收起 理由
qqgd + 50 支持

查看全部评分

回复

使用道具 举报

濠梁知乐 发表于 2024-7-26 21:02
全厂有统一规定电磁阀电压,这是什么人的馊主意啊!
全厂各个工序情况(阀门口径、位置、防爆等级、用电条 ...

厂里一些看似很聪明的傻13 才会有这种白痴想法和规定

 

发表于 2024-7-26 22:14:40

回复

使用道具 举报

yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
为什么要统一规定,你们这是要统一六国吗

 

发表于 2024-7-27 10:44:28

回复

使用道具 举报

._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
分类吧,切断阀上的电磁阀肯定低功率24v好,大口径电动阀之类的一般都带电机进行转动,肯定得220
的,可能电气仪表说的不是一个东西

 

发表于 2024-7-29 10:20:14

回复

使用道具 举报

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
功率不大的话用24V安全性更好

 

发表于 2024-7-29 11:41:42

回复

使用道具 举报

qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
濠梁知乐 发表于 2024-7-26 21:02
全厂有统一规定电磁阀电压,这是什么人的馊主意啊!
全厂各个工序情况(阀门口径、位置、防爆等级、用电条 ...

这个也是某些设计人员提的 ,其实也是为了省事,但事情提上来了 ,就算统一不了,有一个建议或者原则性的说法也好,要不然,确实麻烦

 

发表于 2024-7-29 17:12:04

回复

使用道具 举报

qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
qqgd 发表于 2024-7-26 22:14
厂里一些看似很聪明的傻13 才会有这种白痴想法和规定

论坛是给大家交流的平台,没有必要用贬低别人。

 

发表于 2024-7-29 17:12:53

回复

使用道具 举报

碎冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
只见过一种情况,考虑距离远的问题用220V,或者电磁阀用24V低功耗。

 

发表于 2024-7-30 08:18:08

回复

使用道具 举报

fristblood150VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
这玩意看工艺条件,防爆要求较高的建议采用24VDC(电缆长度不超过200米最好),超远距离的建议采用220VAC的。电气专业跟仪表专业还是有区别的。

 

发表于 2024-7-30 17:11:03

回复

使用道具 举报

目前接触到的都是24V的

 

发表于 2024-7-31 17:07:43

回复

使用道具 举报

荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
石化企业,没有特殊原因,例如功率太大了,距离太远了,一般用24VDC电磁阀。用220VAC的,会好麻烦,例如,电缆不能同其它24VDC供电仪表信号线一起走等等。

 

发表于 2024-8-5 14:52:15

回复

使用道具 举报

lidaoyunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
最后有确定下来么?另外爆炸危险环境用220V的好还是24V的好?

 

发表于 2024-9-3 16:32:21

回复

使用道具 举报

送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
中石化内部文件规定:电磁阀宜选用 24VDC 低功耗(≤4w)、不锈钢材质,为实现冗余供电不宜采用 220VAC 供电。
SH/T 3005-2016 石油化工自动化仪表选型设计规范 >  10.3.6.9
b) 电磁阀宜选用24V DC 供电、最大功耗≤4W、高温(等级H)绝缘耐用型及长期带电型线圈;
GB/T 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范
7.4.4 电磁阀宜采用24VDC长期励磁型,电磁阀电源应由安全仪表系统提供。

HG/T 20509-2014 仪表供电设计规范 >
6. 1. 2 安全联锁系统的供电应符合下列要求:
        1 安全联锁系统的电源单元,应有冗余措施。
        2 电磁阀电源电压宜采用24V直流电源。安全联锁系统的电磁阀的直流电源应由冗余配置的直流稳压电源供电或由UPS的直流电源供电,电源容量应按额定工作电流的1. 5~2.0倍选用。
        3 当安全联锁系统的电磁阀采用220V交流电源时,应由交流UPS的电源供电,电源容量可按额定功耗的1. 5~2.0倍选用。

所以这个问题没有什么好争议的,规范标准都是宜24V,而且24v更加安全。全公司统一电压等级,统一电磁阀品牌和型号都可以的,这样设备管理是有利的,对现场也方便不少。

 

发表于 2024-9-4 16:42:26

回复

使用道具 举报

qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
荆榛 发表于 2024-8-5 14:52
石化企业,没有特殊原因,例如功率太大了,距离太远了,一般用24VDC电磁阀。用220VAC的,会好麻烦,例如, ...

您答的很好,很巾合实际

 

发表于 2024-12-31 11:43:39

回复

使用道具 举报

qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
fristblood150 发表于 2024-7-30 17:11
这玩意看工艺条件,防爆要求较高的建议采用24VDC(电缆长度不超过200米最好),超远距离的建议采用220VAC的 ...

我们家电气 仪表也这样

 

发表于 2024-12-31 11:44:00

回复

使用道具 举报

mamingxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
电气仪表两个专业还是有区别的

 

发表于 2025-1-2 08:27:13

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.244735 second(s), 140 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197