请教各位,柱塞泵和分支1、分支2能同时做PID恒压控制吗?
柱塞泵恒压在20Mpa,两个分支恒压在18Mpa

 

发表于 2024-7-18 16:16:20

压力调节.webp

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wzq_Z7TWw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

RLJ1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以同时进行PID恒压控制。通过设置柱塞泵的压力目标值为20MPa,分支1和分支2的压力目标值为18MPa,使用PID控制器来调整各自的压力达到预设值。需要注意的是,控制系统的设计和参数调整要确保压力控制的稳定性和准确性。
.

 

发表于 2024-7-18 16:28:25

回复

使用道具 举报

yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没问题

 

发表于 2024-7-18 16:52:59

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
理论上是可以的,但是在实际使用时,单一的负载变化都会影响其它控制系统的,会引起控制波动大。

 

发表于 2024-7-19 10:01:30

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议加个缓冲罐,PID控制可以的,如果液体干净,有缓冲罐,用电磁阀都可以,我们这里单片机老师傅就用电磁阀控制冷却水管压力,不过这压力很小,没你的大多了。通过频繁的开关电磁阀,来稳定压力。

 

发表于 2024-7-19 15:06:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
pzhmotor + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 pzhmotor 于 2024-7-19 16:13 编辑

有点类似变频控制的空压机接压空支管PID压力调节。

需核实支管1和支管2的最大流量小于柱塞泵的额定流量;
为减小支管流量变化较大时,柱塞泵调节范围过大,总管或支管进口设缓冲装置(不知稳压器是否具备这个功能;压力很高,缓冲罐不太好弄)。
供参考

 

发表于 2024-7-19 16:11:59

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
两分支管压力控制系统,两个系统相互关联。
关联程度与柱塞泵出口到管道分支点之间的阻力有关,阻力越大关联越严重。
关联严重时两个系统都无法稳定。
解决办法,尽量减小柱塞泵出口到管道分支点之间的阻力,或在柱塞泵出口增加缓冲罐。

 

发表于 2024-7-20 09:51:27

回复

使用道具 举报

liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
泵进出口加回流调节阀

 

发表于 2024-7-20 23:20:09

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liu530014416 发表于 2024-7-20 23:20
泵进出口加回流调节阀

一般柱塞泵加有溢流阀,压力超过某个值,就会回流到泵前。

 

发表于 2024-7-22 10:30:20

回复

使用道具 举报

荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不建议采用PID中调节方案,柱塞泵的原理,决定了在出口节流调节不是什么好方案。8楼说的回流调节可以试试。

 

发表于 2024-7-23 14:38:45

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
前面是柱塞泵,然后经过稳压器,后面压力连接上面带M的手阀?被控制是什么,是冲程电机,电动阀?后面这个执行器反应要灵敏,反应很慢的电机,很难控制。

 

发表于 2024-7-24 17:22:01

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   


两个分支没问题。而柱塞泵的选择有讲究。

柱塞泵自身流量不可调,所以需要有一个泵出口稳压调整机制(另设或泵自带)。同时要保证调整后的最大输出流量大于两个支路的最大流量。



 

发表于 2024-7-25 15:55:33

回复

使用道具 举报

nihaodu3721VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
柱塞泵工作是脉冲式的,出口流量和压力也是脉冲的,脉冲周期短,调节阀恐怕调节不了。也许稳压器是考虑消除脉冲,效果不确定。柱塞泵是容积式泵,通过阀后压力调节,如果一个之路下游阻力变小,阀门开度加大提高压力,会造成另一个之路压力同时变小,增大调节阀开度压力也不能提高。所以也要看下游工况。

 

发表于 2024-7-26 09:39:17

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.150110 second(s), 111 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197