请教,爆炸微信环境压缩空气管道需要安装一个气动压力调节阀,满足降管道压力由0.5MPa到0.7MPa范围的压力降到0.2MPa到0.3MPa,仪表气源压力为0.5到0.8MPa,工艺压缩空气管道口径为DN65,想问一下,1、选择气动薄膜单座调节阀合适不?有说我这个气源压力不适合薄膜式调节阀。2、薄膜式单座调节阀只有单作用?需要写明气开还是气关?

 

发表于 2024-6-28 06:02:15

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 99℃ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

清水鱼VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
荣誉会员  |  头衔:  【资深讨论者】
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
1、选择气动薄膜单座调节阀是合适的。对于你提到的气源压力(0.5到0.8MPa),薄膜式调节阀可以适用,因为常见的薄膜式调节阀可以承受此范围的压力。
2、薄膜式单座调节阀通常有单作用和双作用两种类型,单作用通常是气开或气关。具体选型时,需要根据你的工艺要求和安全要求决定选择气开还是气关的类型。气开(Fail Open)是指失去信号气压时阀门打开;气关(Fail Close)是指失去信号气压时阀门关闭。
.

 

发表于 2024-6-28 06:21:56

回复

使用道具 举报

本帖最后由 CHANGBAISHI 于 2024-6-28 07:36 编辑

1、选择气动薄膜单座调节阀合适不?有说我这个气源压力不适合薄膜式调节阀。
     ——应该可以的,因为压差流量不是很大。你的仪表气源压力用于驱动气动薄膜调节阀足够用。
2、薄膜式单座调节阀只有单作用?——作用单双不知道啥意思。
——需要写明气开还是气关?——气开/气闭的选择是根据阀门在事故状态下所需要的状态来选择。通常用电磁阀的得电与失电控制仪表气源。
供参考。
注,选用阀门口径可能要根据用气流量减小.

 

发表于 2024-6-28 07:22:50

回复

使用道具 举报

99℃楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
清水鱼 发表于 2024-6-28 06:21
1、选择气动薄膜单座调节阀是合适的。对于你提到的气源压力(0.5到0.8MPa),薄膜式调节阀可以适用,因为常 ...

谢谢!

 

发表于 2024-6-28 08:29:07

回复

使用道具 举报

99℃楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2024-6-28 07:22
1、选择气动薄膜单座调节阀合适不?有说我这个气源压力不适合薄膜式调节阀。
     ——应该可以的,因为压 ...

谢谢,我理解单作用是只有一边进气,双作用是两边进气

 

发表于 2024-6-28 08:30:28

回复

使用道具 举报

规范里说是前后压差较小宜选单座,我咨询了个厂家,说是像我的阀前可能达到0.7阀后可能达到0.2,压差大于0.4mpa,可以考虑选用套筒

 

发表于 2024-6-28 08:41:49

回复

使用道具 举报

我咨询一个厂家,说是压差大于0.4mpa他建议用套筒,他们之前出现过打不开的情况

 

发表于 2024-6-28 08:43:03

回复

使用道具 举报

99℃ 发表于 2024-6-28 08:43
我咨询一个厂家,说是压差大于0.4mpa他建议用套筒,他们之前出现过打不开的情况

有这个说法,这个与配置的膜头有关,建议找个知名品牌,应该可以的。供参考。

 

发表于 2024-6-29 08:15:56

回复

使用道具 举报

99℃ 发表于 2024-6-28 08:30
谢谢,我理解单作用是只有一边进气,双作用是两边进气

通常的阀门都是有方向性的,这个与阀门结构有关。但不是绝对的,如果有这个需要,这个压力些蝶阀、球阀都是可以的。

 

发表于 2024-6-29 08:18:57

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

.

1、选择气动薄膜单座调节阀没问题。但你这个仪表气源压力是供气压力,用于控制薄膜式调节阀时需要经过一个控制装置;
2、薄膜式单座调节阀只有单作用;
3、气开还是气关要根据工艺需要选择,即失去仪表气源时你希望阀门时开还是关。


                               
登录/注册后可看大图



建议考虑一下选择 “自力式薄膜式调节阀” ,这种阀不需要另配仪表风,不需要另配控制装置,在压力波动不太剧烈(如:管网入口)时控制精度通常可以接受;缺点是阀后(或者阀前)的压力调整稍嫌麻烦(对于没用过的人来说)。

image.png image.png


 

发表于 2024-6-30 17:01:32

回复

使用道具 举报

yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
清水鱼 发表于 2024-6-28 06:21
1、选择气动薄膜单座调节阀是合适的。对于你提到的气源压力(0.5到0.8MPa),薄膜式调节阀可以适用,因为常 ...

学习了

 

发表于 2024-7-1 07:52:23

回复

使用道具 举报

boqing_zhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大一  |  头衔:  【硫酸工作者】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
清水鱼 发表于 2024-6-28 06:21
1、选择气动薄膜单座调节阀是合适的。对于你提到的气源压力(0.5到0.8MPa),薄膜式调节阀可以适用,因为常 ...

FO应该是故障开,有气时会关闭,是气关阀。反之亦然,FC是故障关,气开阀。

 

发表于 2024-7-1 10:08:48

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.078873 second(s), 86 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197