加入五千万化工人社群
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
本帖最后由 书童 于 2024-6-27 23:10 编辑
自问自答,共同学习!
问题1:临时用电001-建筑施工配电箱箱体外壳防护等级是如何要求的?
答:箱体外壳防护等级不应低于 IP44,箱体外壳防护等级不应低于 IP44,所有门关闭,所有可移式面板和盖板固定。通风和排水孔不应降低此防护等级,门内工作面的防护等级不应低于 IP21。
问题2:到底防护什么?
答:防护三要素:人、尘、水
a)规定电气设备下述内容的外壳防护等级:
1)对人体触及外壳内的危险部件的防护;
2)对固体异物进入外壳内设备的防护;
3)对水进入外壳内对设备造成有害影响的防护。
问题3:IP44具体要求是什么? IP44:防>1.0mm的固体/直径大于1mm的线或片状物、直径超过1mm的固体。防溅/任何方向溅水应无有害影响。 防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。 第一位数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6。 第二位数字表明设备防水的程度。代表防止进水的等级,最高级别是8。 IP 表示Ingress Protection(防护等级).IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要评判标准. IP防护等级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度为标准来对产品进行分类的方法,这套系统得到了多数欧洲国家的认可
问题4:IP各个数字代码具体如何规定的? 答:见下图
|