三级重大危险源粗苯储罐,现有DCS远传液位计为单法兰液位变送器,现场磁翻板液位计一台,进出口切断阀与DCS高低液位联锁,这个储罐需要增加不同测量方式的远传液位计吗?(SIS仪表单独配置)如果增加可不可以考虑磁翻板液位计上加远传?磁翻板液位计量程9.3M,液位计上下段为法兰连接

粗苯罐现场不能动火,顶部没有预留口,无法安装其他液位计

 

发表于 2024-5-31 22:44:09

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 neiszy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
当然加个远传液位计未尝不可。有没有这么长的液位变送器。以前的单法兰应该是压力变送器吧,把压力值折算成液位值吧。上面是排空的。

 

发表于 2024-6-1 08:06:53

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

AgelxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
已绑手机  
这个首先还是要看你的定级报告;
磁翻板加远传肯定是可以的啊!

 

发表于 2024-6-1 11:17:02

GB_T 50770-2013淶.pdf

15.79 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 财富 -5

 [预览]  

GB_T 50770-2013石油化工安全仪表系统设计规范

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
可以是可以,但是还是建议你在现场把单法兰和磁翻板远传的线对调,也就是单法兰进SIS,磁翻板远传进DCS,这样更稳妥

 

发表于 2024-6-3 08:55:52

回复

使用道具 举报

大头菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
进SIS需要单独设置,不同类型的液位计,磁翻板加远传是可以的

 

发表于 2024-6-3 14:49:26

回复

使用道具 举报

zrqhqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
可以,楼上说的非常有道理。

 

发表于 2024-6-3 15:41:09

回复

使用道具 举报

liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 liu530014416 于 2024-6-3 23:41 编辑

上面的,你们使用过9.3m的干簧管或磁致伸缩液位计?使用外贴液位计吧,基础上凿出一小块,有这样装的。顶上不可能一个备用口都没有吧。

 

发表于 2024-6-3 23:37:28

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
liu530014416 发表于 2024-6-3 23:37
上面的,你们使用过9.3m的干簧管或磁致伸缩液位计?使用外贴液位计吧,基础上凿出一小块,有这样装的。顶上 ...

应该可以,我拼多多搜了下,可以定制,不过9.3米的有点长,不肯定能不能做,如果能分段做,然后用螺纹连接在一起,这样运输就方便多了。
昨天修好了一个液位变送器,那个接线的铠装头与液位杆之间断了,线也悬了,用铁丝固定了下,把线接上就能用了。
说下原理:浮子是不锈钢的,翻板液位柱还是绑在液位柱上的变送器杆(里面有磁簧管)都是不锈钢的。
每一个磁簧管对应一个固定的电阻,如一米有100个磁簧管,就有一百个电阻,如果一个电阻1欧,那么一米就是100欧。
浮子里有磁铁,磁铁在哪,就会短路液位变送器杆里的磁簧管,本来没有液位的时候,所有的电阻都串入回路,如果有9.3米,就有930欧,每上升一小格,磁铁就会短路一小格电阻。阻值就会下降,短路的磁簧管也就几个,但可以短路掉磁簧管下面的电阻,这样电阻的阻值就与液位以上的电阻阻值有关。变送器就是把阻值变送成4-20MA信号,有二个精密电阻来调节量程范围和下限。当液位在最低值时,串入最大的电阻,加上还有线路电阻,调节下限电阻,使变送器输出4MA电流,当液位在最高处时,调节变送器的量程范围电阻,使送变器输出20MA电流。

 

发表于 2024-6-4 07:17:31

回复

使用道具 举报

neiszy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
liu530014416 发表于 2024-6-3 23:37
上面的,你们使用过9.3m的干簧管或磁致伸缩液位计?使用外贴液位计吧,基础上凿出一小块,有这样装的。顶上 ...

十几年的老焦化了,顶上的预留孔都用完了,VOC,放空、氮封、远传和现场压力基本都占满了

 

发表于 2024-6-8 08:12:21

回复

使用道具 举报

neiszy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
新昌小徐 发表于 2024-6-4 07:17
应该可以,我拼多多搜了下,可以定制,不过9.3米的有点长,不肯定能不能做,如果能分段做,然后用螺纹连 ...

这个干簧管有是有,就是中间连接处可能有将近10CM断点测不着

 

发表于 2024-6-8 08:14:04

回复

使用道具 举报

neiszy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
大头菜 发表于 2024-6-3 14:49
进SIS需要单独设置,不同类型的液位计,磁翻板加远传是可以的

进SIS的是独立设置的,已经有单独液位计及系统,只是考虑进DCS系统的两种测量方式的液位计

 

发表于 2024-6-8 08:15:41

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.078426 second(s), 89 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197