317328143VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我厂丙烷储罐,卧罐使用磁翻板液位计。偶尔会出现DCS液位突然升降几秒钟内,然后进液管连锁关阀,关压缩机。其实罐内真实液位没变。所有储罐均发生过此类情况。

 

发表于 2024-5-28 13:44:48

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 317328143 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wg823xeyqdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
荣誉会员  |  头衔:  【环保领域从业者】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这种情况可能是由于磁翻板液位计的磁性组件或远传传感器出现故障,造成DCS系统接收到的信号不稳定。建议检查磁翻板液位计的传感器和连接线路,确认是否有损坏、脱落或者干扰。同时,可考虑增加液位监测的冗余系统,避免因单一故障导致错误的液位信号。如果问题持续存在,建议联系设备制造商进行专业的检测和维护。
.

 

发表于 2024-5-28 14:03:09

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这东西,一点一点排查呗。首先,这种群发事件要考虑是不是共用接线箱,AI卡,如果是就打开接线箱看看进水没,接线端子松不松 ,AI卡检测一下,最好换了。然后是单个表检查,看看浮子卡没卡坏没坏,最好更换一个别的品牌的远传探杆,作为对比观察一下。再就是看看是不是周围有强电磁干扰源,屏蔽线接地线好好弄弄。也可以把这个表接到别的AI卡上,作为对比观察。

 

发表于 2024-5-28 15:47:53

回复

使用道具 举报

317328143楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
DLP仪表刘 发表于 2024-5-28 15:47
这东西,一点一点排查呗。首先,这种群发事件要考虑是不是共用接线箱,AI卡,如果是就打开接线箱看看进水没 ...

谢谢,现在就是在一点点排查,浮子都换了一遍。供气也从气相供气改为液相供气了。下一步开展电气排查了。设备和电气都说不出原因~液位一有问题远传就报到系统上~然后应急就打电话,然后就给我们一顿批评

 

发表于 2024-5-28 16:27:47

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
液位变送器是不是有问题,磁翻板液位变送器靠磁干簧管的闭合改变串入的电阻值,变送器再把电阻值变换成4~20mA的信号,来对应液位值。
远传信号是否为4-20mA信号,如是,抗干扰性是很好的,不可能在秒级上影响信号

 

发表于 2024-5-28 18:00:48

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
317328143 发表于 2024-5-28 16:27
谢谢,现在就是在一点点排查,浮子都换了一遍。供气也从气相供气改为液相供气了。下一步开展电气排查了。 ...

为什么是设备和电气找原因,你们厂没养仪表专业呗。没在现场不好判断,一点一点查吧,先处理电缆屏蔽和接地,从简单到复杂

 

发表于 2024-5-29 08:30:13

回复

使用道具 举报

lyfmtheroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
磁翻板液位计DCS远传问题请教

 

发表于 2024-5-29 09:33:41

回复

使用道具 举报

专业的人做专业的事儿,加个延时防误动作是你最好的选择

 

发表于 2024-5-29 10:28:51

回复

使用道具 举报

lf7960621VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
大概率干簧管的问题,也有可能信号有干扰!

 

发表于 2024-5-29 10:49:00

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
弄个TON延时,延时个2,3秒,真的发生事故了,迟个2,3秒响应也没事,但这可以避开很多干扰信号。

 

发表于 2024-5-29 14:23:38

回复

使用道具 举报

全部的都存在问题应该考虑气象平衡问题,磁翻板选型的连接口径是否合适。另外,可以考虑加信号过滤。

 

发表于 2024-5-29 15:03:56

回复

使用道具 举报

317328143楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
新昌小徐 发表于 2024-5-29 14:23
弄个TON延时,延时个2,3秒,真的发生事故了,迟个2,3秒响应也没事,但这可以避开很多干扰信号。

收到,谢谢。

 

发表于 2024-6-5 08:50:53

回复

使用道具 举报

317328143楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wx_iEY7S 发表于 2024-5-29 15:03
全部的都存在问题应该考虑气象平衡问题,磁翻板选型的连接口径是否合适。另外,可以考虑加信号过滤。

收到,排查了所有问题,果然和您的建议有关。就是气象平衡问题。谢谢

 

发表于 2024-6-5 08:52:15

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
昨天调试了液位计,浮子在液位计0点以下,用信号发生器替代产生信号,结果显示的液位在跳动,换了一张模拟量电流输入卡,就好了,输入卡件坏了也会引起跳动

 

发表于 2024-6-6 07:49:38

回复

使用道具 举报

一叶知秋_H2ITrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这应该是磁翻板液位计外贴干簧管远传,干黄管内的电阻可能有损坏现象,或者电阻片有接触不良导致的波动

 

发表于 2024-6-13 14:45:06

回复

使用道具 举报

。。_Y05KNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
远传变送器可能有问题了

 

发表于 2024-7-25 17:34:46

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.260413 second(s), 119 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197