[求助] 静设备储罐现在必须设计地脚螺栓吗?

[复制链接]
1.5K |10
阅读字号:
shizhiyong001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
求助:现在静设备储罐设计必须设计地脚螺栓吗?有没有最新规范或规定?以前直径超过5米的平底储罐都不设计地脚螺栓。

 

发表于 2024-5-21 10:41:15

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 shizhiyong001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

97kyqk1v8bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
现在静设备储罐的设计是否必须包含地脚螺栓,需要根据具体的设计规范和使用条件进行判断。并非所有情况都要设计地脚螺栓,但对于较大尺寸或有特殊要求的储罐,考虑稳定性和安全性,可能会设计地脚螺栓。建议参考最新的国家或行业标准以确定设计要求。
.

 

发表于 2024-5-21 10:59:39

回复

使用道具 举报

蔡zhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
97kyqk1v8b 发表于 2024-5-21 10:59
现在静设备储罐的设计是否必须包含地脚螺栓,需要根据具体的设计规范和使用条件进行判断。并非所有情况都要 ...

有规范说必须采用地脚螺栓吗?

 

发表于 2024-6-16 16:22:21

回复

使用道具 举报

陈梓霖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
没有规范明确规定立式储罐必须设置地脚螺栓。一般都是对储罐进行地震、抗风稳定计算、锚固计算来确实是否需要设置地脚螺栓。具体参考GB50341

 

发表于 2025-2-7 12:12:43

回复

使用道具 举报

AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果储罐本体自稳定,按照GB50341中较为苛刻的计算方法计算后仍不需要锚固,也可不必设置锚固。
画外音:锚固成本不大,如果主观上想加设,也没问题。

 

发表于 2025-2-8 09:21:00

回复

使用道具 举报

安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们单位有两台消防水储罐  2024年新设计安装的  直径14m  没有地脚螺栓

 

发表于 2025-2-8 10:43:04

回复

使用道具 举报

waqds000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
带不带地脚螺栓需要注意的点就几个方面

1.内压产生的举升力不大于罐壁、罐顶及其所支撑构件的总重,不需要设置锚固。  

2.0.6Mw+MPi ≥ MDL/1.5+MDLR, 罐不稳定, 需要设置锚固结构,小于则不需要设置锚固。  

3.基底风剪力 Fw≥摩擦抵抗力 Fr,罐不稳定, 需要设置锚固结构,小于则不需要设置锚固。  
  

 

发表于 2025-2-8 13:56:38

回复

使用道具 举报

没有要求   抗震和抗风能算过就没必要设置地脚螺栓

 

发表于 2025-2-10 16:31:04

回复

使用道具 举报

静设备储罐是否必须设计地脚螺栓,取决于多个因素,包括储罐类型、尺寸、操作条件和安装环境等。以下是一些关键点:
储罐类型与尺寸:
大型储罐:直径超过5米的平底储罐通常需要地脚螺栓,以增强稳定性,尤其是在地震或风载较大的地区。
小型储罐:较小的储罐可能不需要地脚螺栓,具体视设计规范和操作条件而定。
操作条件:
内部压力:高压储罐通常需要地脚螺栓来抵抗内部压力产生的 uplift 力。
温度变化:温度波动大的储罐可能需要地脚螺栓来应对热胀冷缩。
安装环境:
地震区:地震活跃区的储罐通常需要地脚螺栓以增强抗震能力。
风载:高风载地区的储罐也需要地脚螺栓来防止倾覆。
最新规范:
API 650:适用于石油储罐,规定大型储罐需设计地脚螺栓。
EN 14015:欧洲标准,也有类似要求。
GB 50341:中国标准,对储罐设计有详细规定,包括地脚螺栓的要求。
历史设计:
过去直径超过5米的平底储罐可能不设计地脚螺栓,但随着技术进步和规范更新,现在通常要求设计地脚螺栓,特别是在高风险区域。

结论:现代设计中,大型储罐通常需要地脚螺栓,具体应遵循最新的设计规范和标准。建议参考API 650、EN 14015或GB 50341等规范,并结合实际情况进行设计。

 

发表于 2025-2-12 08:21:24

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.099621 second(s), 86 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197