煤气排液水封,作用就是排出煤气管道或煤气设备内的冷凝液。

水封槽必然要设置注水管和蒸汽吹扫管,这些管是像图1那样直接连在水封槽上,还是像图2那样断开一段(用软连接)?
实物图当中 的a、b就是断开的,要求用软连接连在一起。直接用铁管焊在一起可以吗?
1714999832136.webp
1715000014600.webp        1715000046660.webp

 

发表于 2024-5-6 20:56:31

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

stephenheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
注水管和蒸汽吹扫管应该像实物图中的a、b那样使用软连接连在水封槽上,不能直接用铁管焊在一起。
.

 

发表于 2024-5-6 21:16:46

回复

使用道具 举报

连接方式的主要原因就是以安全为主,防止煤气窜入水系统,发生事故。所以必须用完拆除的设置,这是要严格执行的。供参考。

 

发表于 2024-5-7 08:09:59

点评

之前见到的煤气水封,都是直接连好的呀,随时可以补水,也没必须说非得断开啊。 现在设计上断开了,但领导就要求焊接上。 [attachimg]3559973[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-5-8 12:20

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wangshaobo + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2024-5-7 08:09
连接方式的主要原因就是以安全为主,防止煤气窜入水系统,发生事故。所以必须用完拆除的设置,这是要严格执 ...

之前见到的煤气水封,都是直接连好的呀,随时可以补水,也没必须说非得断开啊。
现在设计上断开了,但领导就要求焊接上。
1715142030381.webp

 

发表于 2024-5-8 12:20:55

点评

有人负责执行就是了啊。 但最好还是咨询安环部门,或向领导提示咨询安环部门。说明情况就没你的事了。 供参考。  详情 回复 发表于 2024-5-9 08:07

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pzhmotor + 10 这次我赞同设计的

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hutushen120127 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wangshaobo 发表于 2024-5-8 12:20
之前见到的煤气水封,都是直接连好的呀,随时可以补水,也没必须说非得断开啊。
现在设计上断开了,但领 ...

管道断开,要是水封缺水了,漏煤气当时补不了水也有安全隐患,一般水封是要求长流水的,保证不能缺水。我个人意见,觉得是应该连在一起,而且设置双阀,在连接的这段管道上阀门后加一个逆止阀。

 

发表于 2024-5-8 13:40:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wangshaobo + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangshaobo 发表于 2024-5-8 12:20
之前见到的煤气水封,都是直接连好的呀,随时可以补水,也没必须说非得断开啊。
现在设计上断开了,但领 ...

有人负责执行就是了啊。
但最好还是咨询安环部门,或向领导提示咨询安环部门。说明情况就没你的事了。
供参考。

 

发表于 2024-5-9 08:07:48

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wangshaobo + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

米奇_WAHXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
焊接在一起好一些吧

 

发表于 2024-5-10 08:46:57

回复

使用道具 举报

pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
蒸汽吹扫头和补水管不能硬连接,目的是防止阀门关不死煤气倒流,特别是停产检修作业时发生闪爆!(遇到过不止一次闪爆,所幸没伤到人)

所以蒸汽吹扫管多用B图那样的软管,使用时接上。也有大的吹扫管用8字盲板的,吹扫时打开,不用时关闭,操作比较麻烦。

管道排液的隔离水封,需要保证连续补水和溢流。
设置成软管连接不合适,可以设置成补水阀后加漏斗,使用时确保有连续溢流的情况下略开截止阀,有连续滴漏的补水即可。巡检时重点检查溢流情况。隔离水封附近需设置带远传信号的煤气报警仪。
最好能在隔离水封腔室底部设置手孔,完成置换后,把手孔盲板打开继续吹扫,可以排出焦油。
微信图片_20240510103340.webp
供参考

 

发表于 2024-5-10 10:39:29

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
wangshaobo + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Always self-conVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安全要求软连接

 

发表于 2024-7-1 11:34:52

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090965 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197