我在做一个化工厂窑炉的脱硝项目,氨区的仪表采用了隔爆仪表,我认为这样就不用在DCS柜内加装安装栅了。但是业主说必须要加。请教各位大侠,业主的这个要求合理吗,有没有什么规范要求呢?我是找不到相关的规范,请各位给指点指点

 

发表于 2024-4-29 10:24:04

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 niuniu240 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

yumo9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工工程师】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在化工领域,特别是在含有易燃易爆气体的环境中,隔爆仪表确实可以提高现场安全性。不过,当这些仪表的信号需要传入DCS系统时,加装安全栅是一个额外的安全措施,主要是为了限制可能从DCS系统传到现场的电能和信号强度,防止因超过设定阈值而引发危险。

虽然隔爆仪表自身具备防爆功能,但安全栅的作用主要在于隔离和保护,确保即使系统内部发生故障,也不会引发外部环境的爆炸。因此,从最大程度提高安全性的角度来看,业主要求在DCS柜内加装安全栅是有其合理性的。

至于具体的规范要求,虽然你提到找不到相关规范,但在实际操作中,符合国际电工委员会(IEC)或其他相关安全标准的实践总是推荐的。具体可以参考IEC 60079系列标准中关于防爆电气系统的设计和安装要求。建议进一步与业主沟通,了解他们的要求是否基于特定的安全标准或之前的安全评估结果。
.

 

发表于 2024-4-29 10:35:58

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
客户的要求是首位的

 

发表于 2024-4-29 10:37:54

回复

使用道具 举报

niuniu240楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jlszhoujidai 发表于 2024-4-29 10:37
客户的要求是首位的

我想知道依据,有没有规范,我是不是设计错了。

 

发表于 2024-4-29 10:48:46

回复

使用道具 举报

客户的要求就是规矩

 

发表于 2024-4-29 10:55:30

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般来说只有本安仪表才会强制要求安全栅的,普通的隔爆仪表不加。但是加个隔离栅也不影响使用,还能对卡件进行保护,这玩意就是业主最大,业主有钱随便加,规范上没说不允许加,设计上可以不加,业主要求就给加。

 

发表于 2024-4-29 14:12:28

点评

同意此回复  发表于 2024-4-29 15:07
回复

使用道具 举报

本帖最后由 qugd 于 2024-4-29 15:33 编辑

这个事情应该与用户详细讨论才好。
危险区域划分,应该是1 区,因为使用了隔爆的仪表,为了信号和仪表的安全,使用隔离栅就可以。
但用户要求增加安全栅,是出于什么原因的考虑,应该与用户讨论清楚。如果现场虽然使用了隔爆仪表,但输出信号可能是本安信号,这种情况对信号回路加安全栅是可以理解并应该照办的。
如果只是为了保障安全级别,那么加安全栅又不使用本安仪表,那么就有点太勉强了。
从楼主所说的这个区域环境情况看,使用本安仪表,真的没必要。当然把用户当做上帝的话,将隔离栅换成安全栅,也不差多少钱,只要用户出钱,那就加安全栅,并告诉用户,应该再把电缆换成本安电缆才能配套不出问题,所有二线制表都应该换成本安的,四线制仪表的输出都选择本安型输出,同时增加安全栅柜和端子箱,这样才能可靠。

 

发表于 2024-4-29 15:28:02

回复

使用道具 举报

niuniu240楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
DLP仪表刘 发表于 2024-4-29 14:12
一般来说只有本安仪表才会强制要求安全栅的,普通的隔爆仪表不加。但是加个隔离栅也不影响使用,还能对卡件 ...

这都是钱呀,签合同的时候业主没有说要,现在要加,那岂不是增加了成本。

 

发表于 2024-4-29 16:33:10

回复

使用道具 举报

碎冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不违反原则的一律按甲方爸爸说的做;
违反原则的一律按原则做,但也要提前与甲方达成一致。

 

发表于 2024-4-29 16:34:06

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
niuniu240 发表于 2024-4-29 16:33
这都是钱呀,签合同的时候业主没有说要,现在要加,那岂不是增加了成本。

设计上怎么设计的,你们出的方案要和设计相符,如果设计文件有要求加,那你们出方案时需要加。一般是安全栅或者隔离栅。如果设计时没加,那客户现在要加,加钱呗。

 

发表于 2024-4-30 08:16:47

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本质安全是限制去到危险区域的电能量,从而实现本质安全。
安装于现场本质安全仪表,其被限制能量的供电保证仪表能正常工作。而非本质安全仪表,例如隔爆仪表,其供电要求不符合本质安全要求,若通过安全栅进入DCS,可能隔爆仪表不能正常工作。
但外壳隔爆、内芯本安的复合防爆仪表是可以的。

 

发表于 2024-4-30 09:11:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liu530014416 + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
↑↑↑↑↑↑↑若通过安全栅进入DCS,可能隔爆仪表不能正常工作。↑↑↑↑↑↑↑上面说的对,像P+F安全栅带电磁阀,电磁阀功率必须小于1.8W。

 

发表于 2024-4-30 11:50:50

回复

使用道具 举报

wmm598VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
哈哈,感觉还是不错的呢,很好的。

 

发表于 2024-4-30 17:55:12

回复

使用道具 举报

感谢分享

 

发表于 2024-5-1 09:14:13

回复

使用道具 举报

一杖挑江山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不需要

 

发表于 2024-5-5 15:59:50

回复

使用道具 举报

首先,隔爆型仪表的特点:
  • 隔爆型仪表具有一个可靠的隔爆外壳,它将可能产生火花和危险温度的仪表传感器、电子电路及接线端子等都放在隔爆外壳里,使得外壳内可能发生的爆炸不会影响到周围的易燃易爆物质。
接下来,关于安全栅的作用:
  • 安全栅的功能不仅限于将危险区域的现场信号转化为安全电压和电流,更重要的是它还具有将信号与系统进行物理性隔离的作用。这种隔离对于抗干扰、保护DCS或PLC系统都有很大的作用。
现在,针对业主的要求进行分析:
  • 业主提出在DCS柜内加装安全栅的要求,可能是基于对整个系统安全性的考虑。虽然隔爆型仪表本身已经具有很高的安全性,但安全栅的存在可以进一步降低风险,提供额外的保护。
参考相关的规范要求:
  • 并未直接找到关于在隔爆型仪表后是否必须加装安全栅的明确规定。但根据仪表和控制系统设计的通用原则,保证系统的安全性和可靠性是首要任务。因此,业主的要求虽然可能基于特定的项目需求或安全考虑,但并非没有依据。
最后,建议的做法:
  • 与业主进行深入的沟通,了解他们要求加装安全栅的具体原因和考虑。同时,也可以与专业的仪表和安全专家进行讨论,以获取更专业的建议。
  • 如果项目预算和时间允许,加装安全栅可能是一个更稳妥的选择,因为它可以进一步提高系统的安全性和可靠性。

 

发表于 2024-5-30 15:13:19

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.218741 second(s), 132 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197