什么情况房间内的灯具开关,风机开关等按钮需要设置在房间外的墙壁上?


记不得时哪本规范上说的了?求教

 

发表于 2024-4-18 13:24:28

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

7n7x00zq03VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
通常情况下,房间内的灯具开关、风机开关等按钮设置在房间外的墙壁上,主要是出于安全和方便的考虑,特别是在一些特殊的场合或环境中。例如:

实验室或工厂车间这些地方可能涉及易燃、易爆或其他危险物质,为了确保安全,在外部控制开关可以在紧急情况下迅速切断电源,避免事故的发生。控制开关设置在外部,可以方便在不进入会议室的情况下进行灯光或设备的控制,便于管理。

具体的规范可能会因地区和建筑类型而异,你可以查阅当地的建筑电气安装规范

 

发表于 2024-4-18 13:36:17

回复

使用道具 举报

于无声VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +2 财富值财富

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第6.3.9条第2款,事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。
《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015第6.4.7条的要求,事故通风的通风机应分别在室内及靠近外门的外墙上设置电气开关。

 

发表于 2024-4-18 13:42:42

点评

好的,谢谢,但是有个问题请教下,事故通风不是自动启用的吗?还要门外的开关做什么?  详情 回复 发表于 2024-4-18 13:51
回复

使用道具 举报

shiworkstation楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
于无声 发表于 2024-4-18 13:42
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第6.3.9条第2款,事故通风的手动控制装置应在室内外便 ...

好的,谢谢,但是有个问题请教下,事故通风不是自动启用的吗?还要门外的开关做什么?

 

发表于 2024-4-18 13:51:34

点评

事故应急设备都有手动开关啊,能自动,但必须可以手动。  详情 回复 发表于 2024-4-19 08:25
回复

使用道具 举报

zccrg001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +2 财富值财富

通常防爆事故风机

 

发表于 2024-4-18 15:37:08

回复

使用道具 举报

中原人VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【海川元老】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +2 财富值财富

感谢资料共享,论坛有你更精彩!

 

发表于 2024-4-19 06:30:59

回复

使用道具 举报

于无声VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
shiworkstation 发表于 2024-4-18 13:51
好的,谢谢,但是有个问题请教下,事故通风不是自动启用的吗?还要门外的开关做什么?

事故应急设备都有手动开关啊,能自动,但必须可以手动。

 

发表于 2024-4-19 08:25:48

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +2 财富值财富

本帖最后由 qugd 于 2024-4-19 09:51 编辑
shiworkstation 发表于 2024-4-18 13:51
好的,谢谢,但是有个问题请教下,事故通风不是自动启用的吗?还要门外的开关做什么?

手动强制启动优于自动启动,进入有危险气氛的环境,要预先进行强制通风换气。
室外照明开关的设置是方便人可以从观察窗查看所要进入的空间内环境情况,如果不适宜进入,可以不进入。

这种设置,多从人员及现场安全的角度去考虑才对。

 

发表于 2024-4-19 09:50:01

回复

使用道具 举报

碎冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +2 财富值财富

墙里开灯墙外亮

 

发表于 2024-4-20 12:56:04

回复

使用道具 举报

阿白_ugUmKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
10.2.5 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具。

配电箱及开关应设置在仓库外。

 

发表于 2024-6-5 15:50:40

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.072541 second(s), 91 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197