根据GB/T 20675-1990 里 ,3.2.3.5条  风管及保温层的保护罩当采用薄金属板制作时,应用锡焊咬口,或利用机械固定的螺栓相互连接。金属板间的锡焊长度应大于100mm。

  这个保温层很少见到做接地的,严格说也是要做的吧

 

发表于 2024-4-17 09:29:42

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
智者明 + 10 支持

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 成橙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

你好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊朗
荣誉会员  |  头衔:  【常减压领域操作工】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据你提到的GB/T 20675-1990标准,关于风管及保温层的金属保护罩,通常是用薄金属板制作,并通过锡焊或螺栓机械固定方式连接。虽然标准中详细描述了金属板连接的方式,但并没有明确指出保护罩需要接地。

通常,对于金属外壳或保护罩的接地主要是出于安全考虑,特别是在可能存在电气故障导致金属外壳带电的情况下。如果是在特定环境下,如存在易燃气体或高电磁干扰的场合,接地可能更为重要,以防静电积聚或电磁干扰。

虽然保温层的金属外皮不常见做接地处理,但从安全角度考虑,进行接地是一个好的预防措施。如果有具体的安全要求或标准建议进行接地,那么最好遵循这些指导原则进行操作。
.

 

发表于 2024-4-17 09:40:58

回复

使用道具 举报

xiajing8767VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
特种设备压力管道,工业管道中有用到

 

发表于 2024-4-17 09:55:19

回复

使用道具 举报

成橙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你好 发表于 2024-4-17 09:40
根据你提到的GB/T 20675-1990标准,关于风管及保温层的金属保护罩,通常是用薄金属板制作,并通过锡焊或螺 ...

严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地线。
这说明如果有人利用金属外皮当接地线,那这个外皮身就应该接地。
只能从这个角度来确定必须接地了。暂时没找到其他条文直接支持的。

 

发表于 2024-4-18 11:04:56

点评

这个外壳是不能用作接地线的  详情 回复 发表于 2024-4-19 11:18
回复

使用道具 举报

btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
成橙 发表于 2024-4-18 11:04
严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地线。 ...

这个外壳是不能用作接地线的

 

发表于 2024-4-19 11:18:54

回复

使用道具 举报

成橙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
btlhrdb2008 发表于 2024-4-19 11:18
这个外壳是不能用作接地线的

是的,我是想根据这条间接说明,管道保温层的金属外皮必须接地,只是不能当接地线用而已。

 

发表于 2024-6-13 10:02:06

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.162507 second(s), 61 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197