[求助] 请问NAMUR的限位开关怎么用万用表测量。

[复制链接]
1.6K |8
|关注本帖
阅读字号:
du130928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请问NAMUR的限位开关怎么用万用表测量。

 

发表于 2024-4-11 08:09:33

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 du130928 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

天行健_TDVAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  TA暂未设置 
使用万用表测量NAMUR限位开关,你需要按照以下步骤操作:

1. **设置万用表**:首先将万用表设置到电阻档位或二极管测试档位,因为NAMUR限位开关是基于电阻变化来工作的。

2. **连接万用表**:将万用表的两个测试笔分别连接到NAMUR限位开关的两个端子上。NAMUR限位开关通常有两根线,一根是信号线,另一根是地线。

3. **读取值**:在没有触动限位开关时,观察万用表的读数。NAMUR限位开关在静态(未激活)状态下通常表现为一个特定的电阻值或开路状态。

4. **激活开关**:手动激活限位开关,模拟其工作状态。在NAMUR限位开关被激活(即触点闭合)时,万用表应该显示一个相对较低的电阻值或接近短路状态。

5. **比较读数**:通过比较激活前后的读数,可以判断NAMUR限位开关是否正常工作。如果在激活状态下电阻值明显降低,说明限位开关工作正常。如果读数没有变化,可能意味着限位开关故障。

记住,NAMUR限位开关是利用很小的电流工作的,所以在测量时要确保使用的万用表档位正确,避免施加过大的电流,可能会损坏限位开关。
.

 

发表于 2024-4-11 08:25:45

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
标准的就是万用表串进回路里测电流,1ma或者3ma。也可以并联测电压,一般是4V或8V附近。

 

发表于 2024-4-11 11:27:27

回复

使用道具 举报

du130928楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
DLP仪表刘 发表于 2024-4-11 11:27
标准的就是万用表串进回路里测电流,1ma或者3ma。也可以并联测电压,一般是4V或8V附近。

是要给限位开关一个8V直流电吗?其中一根线掐断分别连接万用表的红黑表笔?

 

发表于 2024-4-11 14:09:47

回复

使用道具 举报

du130928楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
您说的这种测量方法适用于,限位开关没供电的情况下吧?通过电阻的变化,判断限位开关的好坏?

 

发表于 2024-4-11 14:12:38

回复

使用道具 举报

du130928楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
天行健_TDVA 发表于 2024-4-11 08:25
使用万用表测量NAMUR限位开关,你需要按照以下步骤操作:

1. **设置万用表**:首先将万用表设置到电阻档 ...

您说的这种测量方法适用于,限位开关没供电的情况下吧?通过电阻的变化,判断限位开关的好坏

 

发表于 2024-4-11 14:13:45

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
du130928 发表于 2024-4-11 14:09
是要给限位开关一个8V直流电吗?其中一根线掐断分别连接万用表的红黑表笔?

对的,是要安全栅供电的。不供电只能测量电阻,那就只能看各个厂家给的参数了,但是不保准,不好判断。

 

发表于 2024-4-11 14:19:36

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
du130928 发表于 2024-4-11 14:13
您说的这种测量方法适用于,限位开关没供电的情况下吧?通过电阻的变化,判断限位开关的好坏

不通电,阻值变化个啥,你去看看namur信号的开关的工作原理。

 

发表于 2024-4-11 15:14:43

回复

使用道具 举报

du130928楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

 

发表于 2024-4-15 17:24:59

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.182004 second(s), 65 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197