GB50257  5.3.2条要求钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管与钢管附件之间应采用跨线连接;安装现场钢管与防爆接线盒之间已经用螺纹连接了,还有必要做跨接吗?

 

发表于 2024-4-6 16:29:26

微信图片_20240406162516.jpg

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 466244122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wg823xeyqdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
荣誉会员  |  头衔:  【环保领域从业者】
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
根据GB50257规定,防爆接线盒即使使用螺纹连接,也需要做接地和跨接。这是为了确保电气系统的安全性,避免因为接地不良产生的火花或电弧引发爆炸危险。
.

 

发表于 2024-4-6 16:39:48

回复

使用道具 举报

《GB 50257-2014 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》,第7接地部分中,第7.1.1条款属于强制条款,必须严格执行啦!接地是必须的啦!楼主可查看图片所示黑体部分啦!

50257.png

 

发表于 2024-4-7 18:08:41

回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大四  |  头衔:  【安全顾问】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
需要。但,现场接地的不多。

 

发表于 2024-4-8 14:48:46

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
.

如果是爆炸环境就必须跨接和接地。


.

 

发表于 2024-4-11 16:05:24

回复

使用道具 举报

weldingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
必须跨接和接地  

 

发表于 2024-4-12 09:12:47

回复

使用道具 举报

圆珠笔_Xz0VoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
需要做接地和跨接

 

发表于 2024-4-13 12:42:04

回复

使用道具 举报

鲁柳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
螺纹接口处涂抹导电膏即可。

 

发表于 2024-5-9 16:53:25

回复

使用道具 举报

根据GB 50257-2014《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》第5.3.2条的规定,钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管与钢管附件之间的连接,应采用跨线连接,并应保证良好的电气通路。这是为了确保在爆炸和火灾危险环境中,电气装置的安全性和可靠性。
针对您提到的情况,如果安装现场的钢管与防爆接线盒之间已经采用了螺纹连接,是否还需要进行跨接,可以从以下几个方面考虑:
  • 连接要求:首先,需要确认螺纹连接是否满足GB 50257-2014第5.3.2条的要求。如果螺纹连接已经确保了良好的电气通路,并且连接牢固可靠,那么从电气安全性的角度来看,可能不需要额外的跨接。
  • 防爆要求:考虑到是在石化企业使用,防爆要求可能更为严格。如果防爆接线盒和钢管的螺纹连接本身已经具有防爆性能,并且符合相关防爆标准,那么可能不需要额外的跨接。但如果存在任何疑问或不确定性,建议咨询防爆专家或相关机构进行确认。
  • 安装环境和条件:还需要考虑安装环境和条件。如果安装环境恶劣,如存在腐蚀、振动、高温等因素,可能会影响螺纹连接的稳定性和可靠性。在这种情况下,即使已经采用了螺纹连接,也可能需要额外的跨接来增强电气连接的可靠性。
综上所述,如果钢管与防爆接线盒之间的螺纹连接已经满足了GB 50257-2014第5.3.2条的要求,并且具有防爆性能,那么在一般情况下可能不需要额外的跨接。但具体是否需要进行跨接,还需要根据实际情况和防爆要求来确定。如有需要,建议咨询相关专家或机构进行确认。

 

发表于 2024-6-4 15:12:34

回复

使用道具 举报

根据规范要求是需要做的。如果你哪里确实不具备条件,也可以定期提供该设备的接地电阻测试,只要小鱼0.03,也可以勉强解释。
其实我们国内的规范大多数是依据IEC制定的。最终的判定还是0.03.
这里我提醒一下。你的螺纹连接不能用G螺纹,G螺纹不防爆

 

发表于 2024-6-25 14:53:24

回复

使用道具 举报

qhwangyz 发表于 2024-4-7 18:08
《GB 50257-2014 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》,第7接地部分中,第7.1.1 ...

谢谢,涨知识了,现在好多企业还达不到这样

 

发表于 2024-7-31 11:15:29

回复

使用道具 举报

哲别_puRuAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
其实现实中接得很少

 

发表于 2024-8-13 10:37:42

回复

使用道具 举报

xbmedn3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
按规范做,必须跨接

 

发表于 2024-8-15 10:44:09

回复

使用道具 举报

kcllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 昨天 09:11

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.361151 second(s), 117 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197