我们装了些双金属温度计,这些温度计都不在蒸汽管线上,带套管了,但是领导让开车吹扫前拆掉,说是吹扫的时候,温度可能会超量程,可以不拆吗?

 

发表于 2024-4-1 21:14:40

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 神隐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ylq1115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【精细化工生产管理人员】
吹扫前应该拆除带套管的双金属温度计,以防超量程损坏。
.

 

发表于 2024-4-1 21:26:24

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
这玩意有啥纠结的,蒸汽吹扫,双金属量程小就拆,仪表风吹扫就不拆。

 

发表于 2024-4-2 08:44:30

回复

使用道具 举报

我的名片景新_f0DWlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川研究者  |  头衔:  【中化学-系统工程师】
已绑手机  
没啥纠结的,一般都用压缩空气吹,就不用拆,用蒸汽吹就得拆

 

发表于 2024-4-5 15:08:39

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.943855 second(s), 59 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197