讨论:
        1、当三个转速探头正常时,ITCC选哪个转速作为机组的实际转速?
        2、防喘振控制器在半自动模式时,有哪些变量参与高选?
        3、ITCC控制系统AO端子板的两路电源是不是冗余配置?
        4、对于一般的PID控制,,ITCC控制站的扫描周期设定为1s可否满足要求?

 

发表于 2023-12-27 08:49:48

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

还可以讨论一下:
                       1、ITCC系统与CCS(机组协调控制系统)的区别是什么?

 

发表于 2023-12-27 09:18:00

回复

使用道具 举报

zpl1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石油加工行业从业人员】
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
1、ITCC系统会从三个转速探头中选择读数最稳定的作为机组的实际转速。
2、半自动模式的防喘振控制器会高选参与变量,如转速、压力、温度等。
3、ITCC控制系统AO端子板的两路电源通常是冗余配置的,确保系统稳定运行。
4、一般的PID控制,设置1秒的扫描周期通常可以满足控制要求。
.

 

发表于 2023-12-27 09:40:10

回复

使用道具 举报

shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2023-12-27 09:18
还可以讨论一下:
                       1、ITCC系统与CCS(机组协调控制系统)的区别是什么?

SHT3199给出的定义
图片.png

 

发表于 2023-12-27 11:03:21

回复

使用道具 举报

shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
4、对于一般的PID控制,,ITCC控制站的扫描周期设定为1s即可满足要求?
不知1s的出处?

图片.png

 

发表于 2023-12-27 11:10:07

回复

使用道具 举报

shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
1、当三个转速探头正常时,ITCC选哪个转速作为机组的实际转速?
一般机组转速探头配备7个,1个键相探头,,2个调速探头(高选),3个超速保护探头(ESD或SIS),1个现场显示探头

2、防喘振控制器在半自动模式时,有哪些变量参与高选?
喘振控制点、个连锁、停机按钮、出口压力(双控状态)


3、ITCC控制系统AO端子板的两路电源是不是冗余配置?
应该是冗余配置
图片.png

以上仅是个人理解哦


 

发表于 2023-12-27 11:31:06

回复

使用道具 举报

zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
1、取三个探头的中值。
2、喘振PID的输出,过程喘振解耦控制器的输出,喘振超驰的输出。
3、是冗余设置。
4、1s时间过长。

 

发表于 2023-12-27 14:28:42

回复

使用道具 举报

shijiazhuang 发表于 2023-12-27 11:31
1、当三个转速探头正常时,ITCC选哪个转速作为机组的实际转速?
一般机组转速探头配备7个,1个键相探头, ...

要的就是每人观点。

 

发表于 2023-12-27 17:21:53

回复

使用道具 举报

本人已开始假期模式,有需要学习资料的,请在帖子下方留下邮箱,元旦后会发至你们的邮箱。提前祝各位元旦节快乐!

 

发表于 2023-12-28 16:31:41

回复

使用道具 举报

zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

1、取平均值。
2、喘振PID的输出,过程喘振解耦控制器的输出,喘振超驰的输出。
3、是冗余设置。
4、50-100ms。

 

发表于 2023-12-30 10:44:26

回复

使用道具 举报

供参考:

 

发表于 2024-1-2 16:23:37

ITCC.png
回复

使用道具 举报

zhdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

感谢分享。

 

发表于 2024-3-12 15:22:27

回复

使用道具 举报

Kevin_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

谢谢分享

 

发表于 2024-11-27 13:47:41

回复

使用道具 举报

马0802VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 马0802 于 2024-12-7 17:18 编辑

没有涉及过ITCC,参与过火电厂汽轮机控制
1、一般是三取中吧
2、不懂
3、现在DCS/SIS/ITCC的所有端子板底座应该都是双路电源供电
4、DCS的扫描周期都要求500ms了,SIS/ITCC的扫描周期应该要求更短,GB50770里面:SIS 100~300ms,SH/T-3199里面 ITCC<100ms
5、发电厂的CCS是机组协调控制系统,化工厂的CCS是压缩机控制系统吧

 

发表于 2024-12-7 17:12:18

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.123718 second(s), 101 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197