[求助] 原油储罐脱水相关问题,求助!!!!!!!

[复制链接]
621 |4
阅读字号:
乖乖的我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  目前在进行一个原油脱水项目,原油罐区内设有4个5万m3的原油罐,每个原油罐管底设置自动脱水器,自动脱水器排出污水含油量≤200mg/L;含油污水汇总后输送至一个30m3的含油污水罐内,再由泵输送至污水处理系统;含油污水罐内原油最大量0.8m3。

  存在问题:
  1、含油污水罐的火灾危险性分类:原油罐的火灾危险性分类为甲B,那这个含油污水罐的火灾危险性分类该如何划分,是否应该划为甲B类?
  2、自动脱水器作为原油罐的附属设备安装在储罐下,这个含油污水罐是否可以作为原油罐的附属罐,布置在原油罐区内,且与原油罐距离不限呢?有没有标准依据?
  3、含油污水的输送泵能否也设置在原罐区内,并用隔堤围起来?
  还请各位大神来帮助,大家多多讨论。
  问过一个老技术员,他说应该算是附属罐,不用与原油罐执行0.4D的间距要求,可是我查不到规范依据。
  好老阔疼!!!

 

发表于 2023-12-19 18:01:42

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 乖乖的我 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

斗志冲天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设计人员】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在处理含油污水和原油储存问题时,必须严格遵守当地的安全和环保法规。以下是根据您所述情况的一些建议和一般指导原则。请注意,具体标准和法规会根据国家和地区有所不同,您应当咨询当地的安全和环保部门或专业人士以获得准确的指导。

1. 含油污水罐的火灾危险性分类:

一般来说,火灾危险性分类会根据存储介质的燃烧特性、可能释放出的气体、操作温度和压力等因素来进行。由于含油污水罐中含有一定量的原油,它有可能被划分为易燃液体的储存类别。不过,由于含油量相对较低,其分类可能与直接储存原油的罐体有所区别。最终的分类应该根据具体的安全评估和相关的法规来决定。

2. 含油污水罐作为附属罐的布置:

含油污水罐是否可作为原油罐的附属罐,并且布置在原油罐区内,这取决于该罐的设计、操作和安全要求。一般而言,附属罐所含危险性较低,可能不需要严格遵循与主储罐相同的间距要求。但为了安全起见,建议遵循相应的建筑规范和安全距离的最佳实践,并咨询相关专业人士以确定适当的布局。

3. 含油污水的输送泵和安全防护:

输送泵的设置应该满足操作安全和防爆要求。将输送泵安装在原油罐区内并使用隔堤围起来是一种常见的做法,以防溢出和泄漏可能导致的环境污染和火险。泵站的具体设计和安装位置应当遵循当地法规和国际最佳实践。

总之,您应该与专业的工程设计公司、安全顾问以及相关**部门合作,确保您的项目满足所有的安全、健康和环境标准。另外,建议查阅当地法规,例如中国的《危险化学品安全管理条例》、《石油和化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)等,以获取准确的分类和布置要求。
.

 

发表于 2023-12-19 19:01:15

回复

使用道具 举报

乖乖的我楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
斗志冲天 发表于 2023-12-19 19:01
在处理含油污水和原油储存问题时,必须严格遵守当地的安全和环保法规。以下是根据您所述情况的一些建议和一 ...

感谢您的意见,本人也是设计人员,只是遇到了问题,想和大家一起讨论一下,经过与公司总工讨论,可以作为附属罐设置在罐区内,机泵得放在防火堤外。

 

发表于 2023-12-20 10:10:30

回复

使用道具 举报

xuning1979VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
主要看设计标准,一般取决于油品性质和罐区容量,再根据以上参数设计附属罐的设计

 

发表于 2024-1-16 08:17:32

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.058208 second(s), 57 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197