        参与联锁了,当然应该有显示报警。
        参与SIS安全联锁的可燃气体探头应该接入GDS的操作站中集中显示,可以使用SIS与GDS硬接线,将信号传递至GDS系统进行显示,或通过SIS采用串行通讯至GDS,在GDS操作站上显示。

 

发表于 2024-7-18 16:54:19

回复

使用道具 举报

blinbling 发表于 2024-7-18 16:54
参与联锁了,当然应该有显示报警。
        参与SIS安全联锁的可燃气体探头应该接入GDS的操作站中 ...

Ok

 

发表于 2024-7-18 21:33:46

回复

使用道具 举报

当气体检测器信号作为SIS输入时,检测器是否需要根据SIL定级?

 

发表于 2024-7-19 16:53:42

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2024-7-20 13:25:24

回复

使用道具 举报

感谢分享

 

发表于 2024-7-20 14:55:16

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2024-7-21 21:28:49

回复

使用道具 举报

火电厂管理信息系统(MIS)与厂级监控信息系统(SIS).pdf ( 下载次数: 1,容量58.86 MB,)

 

发表于 2024-7-23 08:58:09

回复

使用道具 举报

一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感谢分享。

 

发表于 2024-8-6 11:28:26

回复

使用道具 举报

KK.DayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
禁止发言  |  头衔:  【仪表专业主任】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

深藏blue.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感谢分享。

 

发表于 2024-8-7 11:56:11

回复

使用道具 举报

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2024-8-12 15:26:25

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2024-8-28 15:16:29

回复

使用道具 举报

Kevin_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

分享谢谢

 

发表于 2024-9-5 11:56:32

回复

使用道具 举报

一号宇航员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

感谢分享。

 

发表于 2024-9-11 09:18:47

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2024-9-13 09:14:08

回复

使用道具 举报

深藏blue.VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感谢分享

 

发表于 2024-9-14 14:27:38

回复

使用道具 举报

ReallVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2024-10-27 09:52:54

回复

使用道具 举报

leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 leily1982 于 2024-10-30 11:56 编辑

这个问题为什么有那么多讨论,就是因为标准规范不合理,不明确,老是模棱两可,几页纸的标准规范要上百页来解释说明,还说不明白。而且现在专家都是按自己理解的规范要求来查,咱还没有反驳权。还有就是把GDS探头引入SIS系统的联锁是不稳定的,况且是引入SIS系统。将本来保证安全的系统变得不安全。据我们使用的GDS探头情况,就H2的来说,故障率/误报率很高,空气潮湿,太阳暴晒都会出现误报现象。可检测气体泄漏得手段,方法很多,为什么要一定要把气体报警器抬那么高得位置?

 

发表于 2024-10-30 11:54:22

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2024-11-10 10:06:45

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 