1、在M101反应炉TIC1008温控分程调节回路中,当系统组态人员误将TIC1006空气温度调节器的原正作用方式改为了反作用方式,根据下面的控制图分析会造成什么结果?

控制图

控制图

 

发表于 2023-12-4 13:53:42

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

n7oi668099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【空压机资深技术人员】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果系统组态人员错误地将TIC1006空气温度调节器的作用方式从正作用改为反作用,那么调节器的输出与输入信号之间的关系会被反转。在正作用方式下,输入信号增加(比如说温度或压力的测量值上升)会导致输出信号(例如调节阀门的开度)增加。而在反作用方式下,输入信号增加会导致输出信号减少。

具体到M101反应炉TIC1008温控分程调节回路的情况,如果TIC1006调节器负责控制一些影响M101反应炉温度的因素(比方说空气流量、冷却介质流量等),调节器的反作用可能导致以下问题:

1. 控制失稳:由于作用方式相反,调节器可能会做出错误的调整。例如,如果需要增加冷却介质来降低反应炉的温度,反作用的调节器可能会减少冷却介质,导致温度进一步升高,从而引起控制回路的振荡或失稳。

2. 反向响应:在控制系统需要做出相对应的改变来稳定过程变量时,反作用的调节器将做出相反的响应,从而导致过程变量(比如温度)偏离设定点。

3. 安全风险:特别是在温度控制等关键过程中,错误的作用方式可能导致过热或过冷,可能会破坏设备、影响产品质量或引发安全事故。

4. 生产效率下降:不正确的反应会影响生产过程的稳定性和效率,可能导致原料浪费、能耗增加和生产节奏变慢。

5. 系统诊断困难:组态错误可能不容易被立即发现,特别是在系统复杂的情况下,可能需要更长时间进行故障排查,增加维护成本。

因此,在发现这样的错误配置后,应立即将作用方式调整回正确的状态,并进行系统测试以确保控制回路按预期运行。如果控制系统有模拟或测试功能,可以在非生产状态下进行测试,以避免对实际生产造成影响。
.

 

发表于 2023-12-4 14:36:36

点评

很不错!请问:TIC1008调节器分程的上段11~100%的范围内调节,及TIC1008调节器分程的下段0~11%的范围内调节,均会出现这些问题吗?  详情 回复 发表于 2023-12-4 16:47

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zhoudingshengs + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

n7oi668099 发表于 2023-12-4 14:36
如果系统组态人员错误地将TIC1006空气温度调节器的作用方式从正作用改为反作用,那么调节器的输出与输入信 ...

很不错!请问:TIC1008调节器分程的上段11~100%的范围内调节,及TIC1008调节器分程的下段0~11%的范围内调节,均会出现这些问题吗?

 

发表于 2023-12-4 16:47:06

回复

使用道具 举报

zfeirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2023-12-5 00:02:22

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2023-12-4 16:47
很不错!请问:TIC1008调节器分程的上段11~100%的范围内调节,及TIC1008调节器分程的下段0~11%的范围内 ...

都会影响!作用反空气温度会降低。再经过TIC1008间接影响11-100%的FIC,具体的影响请教下工艺的。

 

发表于 2023-12-5 14:15:36

回复

使用道具 举报

本帖最后由 zhoudingshengs 于 2023-12-6 11:30 编辑

补充----控制系统组态设计的总体设计原则:
1、组态设计总体设计原则
(1)应综合考虑实用性、可靠性、可用性、可维护性、可追溯性、经济性、拓展性,合理采用冗余容错技术。
(2)应满足生产操作、DCS合同、设备安装、系统投运等要求。
(3)行业技术规范、基本模板、典型应用等必须符合分散控制系统说明手册和国家行业设计规范,并在项目中得到成熟应用。
(4)根据系统软件配置情况,必须对其他一体化控制系统提出系统软件符合要求;DCS也应按需要满足成套控制系统提出的特殊联用要求。
(5)在设计及时得到所需要的技术资料后,应保证DCS方案和组态设计文件的完整性、准确性。
(6)DCS操作系统、系统软件采用正式发布的版本,并受到产品开发有效控制。
(7)应充分考虑系统安全,包括身份验证和访问控制功能权限、支持数据加密、防病毒隔离、定期备份(如自动备份工程功能)、禁止数据接口和限制外部存储(如USB禁用工具)等。

 

发表于 2023-12-6 11:07:13

回复

使用道具 举报

zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhoudingshengs 发表于 2023-12-6 11:07
补充----控制系统组态设计的总体设计原则:
1、组态设计总体设计原则
(1)应综合考虑实用性、可靠性、可 ...

学习了,谢谢分享!

 

发表于 2023-12-7 09:23:18

回复

使用道具 举报

zhdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在M101反应炉TIC1008调节器分程的上段11~100%的范围内调节是正常的;在M101反应炉TIC1008调节器分程的下段0~11%的范围内调节是不正常的,出现失控状态。即当TIC1008测量偏低时,尚可调节;当TIC1008测量偏高时,必定使TIC1008调节往单向扩散方向发展,最终造成炉子超温。

 

发表于 2024-1-30 13:47:22

回复

使用道具 举报

zhds 发表于 2024-1-30 13:47
在M101反应炉TIC1008调节器分程的上段11~100%的范围内调节是正常的;在M101反应炉TIC1008调节器分程的下段 ...

 

发表于 2024-1-30 14:17:24

回复

使用道具 举报

johnason40VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感谢分享

 

发表于 2024-1-31 21:29:31

回复

使用道具 举报

zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据控制图及描述:
1、TIC1008调节器分程的上段11~100%的范围内调节会失控。
2、TIC1008调节器分程的下段0~11%的范围内调节是正常的。

 

发表于 2024-2-20 15:59:50

回复

使用道具 举报

谢谢分享。

 

发表于 2024-3-31 10:25:16

回复

使用道具 举报

谢谢分享。

 

发表于 2024-4-5 10:54:12

回复

使用道具 举报

感谢分享。

 

发表于 2024-4-5 16:15:07

回复

使用道具 举报

感谢分享

 

发表于 2024-4-5 16:36:04

回复

使用道具 举报

谢谢分享。

 

发表于 2024-5-2 09:52:59

回复

使用道具 举报

zhds 发表于 2024-1-30 13:47
在M101反应炉TIC1008调节器分程的上段11~100%的范围内调节是正常的;在M101反应炉TIC1008调节器分程的下段 ...

Ok.

 

发表于 2024-5-30 16:06:33

回复

使用道具 举报

深藏blue.VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢分享

 

发表于 2024-6-15 10:19:23

回复

使用道具 举报

谢谢分享。

 

发表于 2024-7-9 07:38:17

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2024-7-9 08:08:23

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.110018 second(s), 135 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197