untitled1.png HGT 20592-2014供电规范提到这点,有点不太明白,按规范要求,如果采用一路市电,一路ups,是不是应该这样供电 untitled2.png ,那需要电气提供三路电?如果采用双ups,不得要电气提供四路电?

 

发表于 2023-7-17 10:39:00

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 hanhaigang128 于 2023-7-17 12:44 编辑

这是UPS的一种模式(这是220VDC输出,和220VAC类似,仅供参考),不需要双电源切换装置,主供电和旁路供电(建议这2路进线分别来自电气2段不同进线,保证供电可靠)直接进UPS,UPS输出去仪表机柜或仪表电源柜;当然还有一体式的小型UPS是一路220VAC进线,你也可以加双电源切换装置(自动切还时间为几十毫秒级即可),双电源切换装置采用2路市电供电,双电源切换装输出的220VAC直接进UPS。


 

发表于 2023-7-17 12:38:39

_20230717122833.png
微信截图_20230717122833.png

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

鱼儿米奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域专家】
根据一般的UPS供电规范,如果只采用单个UPS,通常只需要电气提供一路电源即可。而如果采用双UPS,通常需要电气提供两路电源,即每个UPS需要一路电源。这是因为双UPS配置可以提供冗余和备份功能,当其中一个UPS发生故障时,另一个可以继续供电。所以通常情况下,双UPS需要电气提供两路电源。但具体要求可能会根据实际情况而有所变化,还需要根据具体的项目和设备要求来确定。
.

 

发表于 2023-7-17 12:39:15

回复

使用道具 举报

fengxing08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
三路可以,就像你的图所示,不过STS是ups内部自带的!
当然两路电也没问题,这上面也是写的宜哈,旁路和市电直供用一路!
你这里面还缺少隔离变压器,旁路和市电直供的最好加上,电源质量有保障不会烧设备

 

发表于 2023-7-17 13:57:43

回复

使用道具 举报

段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
学习学习

 

发表于 2023-7-19 15:17:31

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 fengxiaosa 于 2023-7-22 16:07 编辑



2楼提供的UPS功能图很能说明问题了。区别只在于该图是某种UPS的功能,实际UPS的功能可能有所不同,有些只有红圈内的功能。但只需将其理解为分立和集成的区别即可,整个系统的功能是差不多的。

规范所说的主电源和旁路电源,就是图中的输入和旁路。对电气来说多半就是从一个位置上装两个开关设备分别拉线给你。讲究的话可以从不同的相线引出(此时可能对UPS相位同步有要求,即输出相位和旁路必须同步)。

另外,晒出的规范应该是 HG/T 20509-2014 的,不是20592。
image.png

.

 

发表于 2023-7-22 16:04:56

回复

使用道具 举报

AgelxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
已绑手机  
都是两路市电,单UPS就是一路市电进机柜,一路进UPS再进机柜;双UPS就两路进UPS再进机柜。至于不同母线,像楼上说的最好分段过来就可以了。规范这个东西有时候也不是那么绝对,专家有时候也就是个…看政策,看地区严不严格。我们原来是三相电到UPS机柜呢,进口的APC电源。来电也是配电EPS过来的,各种保护。

 

发表于 2023-7-23 08:28:22

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.066998 second(s), 97 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197