加入千万技术人社群
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
近期公司迎接省级硝化专项检查,检查表依据《硝化工艺安全生产技术规范》进行汇总问题,其中发现公司主要有以下几个方面不符合规范要求:
1、硝化反应应设置双温度计,并定期校验。(这个设置了DCS温度计和SIS温度计,是否属于双温度计?还是DCS系统就要设置双温度计?5.4.2提出基本过程控制系统的CPU、通信、电源等模块应冗余设置。要求冗余设置的重点工艺参数,如双温度计、双切断阀等,其监控点需配置在不同的卡件上。5.4.5 a) 1)硝化反应应设置双温度计,并定期校验。)
2、基本过程控制系统应设置自动(紧急)停车功能,在操作员界面设置“软”按钮,在控制室现场设置物理按钮,在车间现场合理区域设置物理按钮(设置显著标识)。(这个DCS也要求有紧急停车功能?那要SIS做什么呢?双保险吗?是不是优点过于严格了?)