最近看到一个石化企业的消防给水系统采用稳高压设计方式,但是没有设置气压水罐,“持压泵”一直保持运行,维持系统压力。请问,这种设计是否合理,有相关的规范吗?个人认为,这种设计不合理,因为“持压泵”24小时不间断运行,势必对其稳定性有影响。请前辈帮研究一下

 

发表于 2022-1-4 11:44:25

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 李勇_osI7J 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

最好还是全面的了解一哈在定论,否则是不可能通过审核的。供参考。

 

发表于 2022-1-4 15:43:05

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
这种情况基本上没见过,正常稳高压系统都是由稳压罐保持压力的,一直通过泵运行保持压力感觉很费电吧

 

发表于 2022-1-4 21:47:47

回复

使用道具 举报

几人行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  TA暂未设置 
从理论上讲,如果管道系统足够大,而且在不影响输送设备(泵)运行和供水的话,依靠系统内留有的隔绝的气相空间(实际上是起到了气压罐的作用)是可行的
你说的持压泵不会一直保持运行,而是会随着用水需求而频繁启动/停止。但即便是这样,对设备的正常使用也会提出很高的要求

 

发表于 2022-1-5 08:58:42

回复

使用道具 举报

开关_n4OAKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  【职业EHS人】
这是稳高压的做法,有气压罐的多用于临高压~~~

 

发表于 2022-1-5 10:14:28

回复

使用道具 举报

李勇_osI7J楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
CHANGBAISHI 发表于 2022-1-4 15:43
最好还是全面的了解一哈在定论,否则是不可能通过审核的。供参考。

是的,最近到另一个大型炼化企业去请教一下。

 

发表于 2022-1-6 14:17:29

回复

使用道具 举报

李勇_osI7J楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
开关_n4OAK 发表于 2022-1-5 10:14
这是稳高压的做法,有气压罐的多用于临高压~~~

谢谢,另一个也是这样设置。

 

发表于 2022-1-6 14:18:07

回复

使用道具 举报

李勇_osI7J楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
几人行 发表于 2022-1-5 08:58
从理论上讲,如果管道系统足够大,而且在不影响输送设备(泵)运行和供水的话,依靠系统内留有的隔绝的气相 ...

不能长时间有气相空间吧,这样会气蚀,使用或者补水就会消除气相空间吧。后来又去一个大型炼化企业去看,这两个企业都是这样设置。

 

发表于 2022-1-6 14:20:56

回复

使用道具 举报

李勇_osI7J楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
yuyang0520311 发表于 2022-1-4 21:47
这种情况基本上没见过,正常稳高压系统都是由稳压罐保持压力的,一直通过泵运行保持压力感觉很费电吧

是啊,一直工作。

 

发表于 2022-1-6 14:21:57

回复

使用道具 举报

李勇_osI7J楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
yuyang0520311 发表于 2022-1-4 21:47
这种情况基本上没见过,正常稳高压系统都是由稳压罐保持压力的,一直通过泵运行保持压力感觉很费电吧

而且对泵本身是个考验。

 

发表于 2022-1-6 14:22:48

点评

其工艺原理是:稳压泵24小时运行,并通过压力控制系统控制泵出口回流阀开度来控制稳定系统压力。其优点是:系统可靠只受稳压性和出口电动阀性能稳定性影响。缺点是:运行费用高。  详情 回复 发表于 2022-9-20 15:10
回复

使用道具 举报

天地会_T7V1rVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  【安全管理】
不是24小时运转,连着一个电触点的压力表,低于某个设定的压力才启动打压

 

发表于 2022-1-12 16:53:30

回复

使用道具 举报

这个应该有配备电接点压力表,低于一定压力自动启泵,高于一定压力自动停泵,但是对泵的要求还是挺高的

 

发表于 2022-1-20 11:46:34

回复

使用道具 举报

李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
头衔:  【化工从业者】
李勇_osI7J 发表于 2022-1-6 14:22
而且对泵本身是个考验。

其工艺原理是:稳压泵24小时运行,并通过压力控制系统控制泵出口回流阀开度来控制稳定系统压力。其优点是:系统可靠只受稳压性和出口电动阀性能稳定性影响。缺点是:运行费用高。

 

发表于 2022-9-20 15:10:58

回复

使用道具 举报

既是消防系统供水,就不会去考虑用电或者超负荷的问题,就好像在规范中消防泵不能自停、超负荷也不能自停,原因在于他的作用远大于一台泵的损坏,目的旨在与能够满足首要目的,保证系统持续供水,持续带压。

 

发表于 2022-9-20 16:16:45

回复

使用道具 举报

消防给水系统足够大的话,稳压泵是可以的,设置合适的压力开关连锁,基本不会频繁启停的。

 

发表于 2022-9-20 16:33:46

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-28 16:39

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.239685 second(s), 95 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197