大家好,问一下,现场阀门配备DVC6200定位球,DCS是横河CENTUM VP,配PRM站,能不能在不增加仪表的情况下,实现将阀门的阀位在DCS上显示,如果可以,如何进行组态?

 

发表于 2020-12-10 15:43:44

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
房前小树 + 2 深入讨论
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 mayuer 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
硬件条件具备,是个系统就能实现,组态你问你们仪表

 

发表于 2020-12-11 07:03:59

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
主要是确认这款定位器带不带阀位反馈信号,如果有就是接线组态的事了。

 

发表于 2020-12-11 08:15:36

回复

使用道具 举报

wx_路灯227227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
ssln123 发表于 2020-12-11 08:15
主要是确认这款定位器带不带阀位反馈信号,如果有就是接线组态的事了。
带HART或者FF通讯功能的可以直接进行显示

 

发表于 2020-12-14 00:02:45

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
问横河,最靠谱,想从PRM取阀门的实际反馈值!  问费舍尔,这个定位器里有没有配置模拟量的反馈,配置了才有现场实际位置,不是一个定位决定

 

发表于 2020-12-14 11:02:12

回复

使用道具 举报

mayuer楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
wx_路灯227227 发表于 2020-12-14 00:02
带HART或者FF通讯功能的可以直接进行显示

请问怎么显示,组态中的HART中的几个选项都表示什么

 

发表于 2020-12-24 14:48:03

回复

使用道具 举报

yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
mayuer 发表于 2020-12-24 14:48
请问怎么显示,组态中的HART中的几个选项都表示什么

你的卡件支持hart吗

 

发表于 2021-3-17 08:15:38

回复

使用道具 举报

送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
1.        增加阀门阀位反馈
1)        确认现场阀门型号和中控卡件支持hart通讯后,在系统中卡件通道处选择



2)        进入Hart variable,Channel通道内填写仪表所在硬件通道,Data数据选择仪表参数,福斯520MD默认为FV+DS第四参数+设备状态。萨姆斯3730默认为SV+DS第二参数+设备状态。完成后即可下装使用该页Hart Terminal通道。



3)        进入系统组态Control drawing builder 控制图绘制,增加PVI块,引入hart通道输入pvi功能块,在功能块增加相关参数后即可下装使用。

4)        完成后调试一下即可使用。

 

发表于 2024-1-17 16:10:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liu530014416 + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
楼上正解,楼主是不想放线吧

 

发表于 2024-7-12 14:24:01

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.088754 second(s), 88 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197