大家各自都遇到过蒸汽手阀内漏的情况吧,那么蒸汽手阀内漏有什么好的方法处理呢?
1、如果能够切出更换是最简单的了。如果切不出来有什么治理的好方法呢?
2、特别是根部阀门内漏是最烦的了,怎么处理掉根部阀门内漏问题?
欢迎讨论

 

发表于 2020-12-3 12:02:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 yf20081370 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

有一种方法是在内漏阀门后面再增加一道阀门,这种方法很好用,但是也有局限,要看现场位置是否允许要看内漏量是否可控。

 

发表于 2020-12-3 12:04:11

点评

要是焊接阀的话就傻眼了。  详情 回复 发表于 2020-12-4 22:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

火舞_MY8cjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是高温高压截止阀吗?阀座密封面可以拆出来处理一下

 

发表于 2020-12-3 12:14:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

火舞_MY8cj 发表于 2020-12-3 12:14
是高温高压截止阀吗?阀座密封面可以拆出来处理一下

密封面拆下来,那蒸汽不就出来了?

 

发表于 2020-12-3 12:17:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

火舞_MY8cjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yf20081370 发表于 2020-12-3 12:17
密封面拆下来,那蒸汽不就出来了?

内漏要处理的话,肯定是要停气的

 

发表于 2020-12-3 13:44:31

点评

在线,切不出来。  发表于 2020-12-4 22:38
回复

使用道具 举报

推荐你看个小视频,很实用的!
https://bbs.hcbbs.com/lesson-59.html

 

发表于 2020-12-3 19:00:50

点评

李工,楼主问的是如何处理,而不是如何判断。  发表于 2020-12-4 22:45

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

所以蒸汽的根部阀要装,还要装好阀。

 

发表于 2020-12-3 19:44:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

绿莲花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yf20081370 发表于 2020-12-3 12:04
有一种方法是在内漏阀门后面再增加一道阀门,这种方法很好用,但是也有局限,要看现场位置是否允许要看内漏 ...

要是焊接阀的话就傻眼了。

 

发表于 2020-12-4 22:37:32

回复

使用道具 举报

既然日常属于关闭状态,说明平时不用的吧,根部阀后装盲板不行吗?

 

发表于 2020-12-5 09:41:28

回复

使用道具 举报

达里加 发表于 2020-12-3 19:44
所以蒸汽的根部阀要装,还要装好阀。

一看就是过来人

 

发表于 2020-12-8 16:15:44

回复

使用道具 举报

绿莲花 发表于 2020-12-4 22:37
要是焊接阀的话就傻眼了。

焊接的小阀在安装的时候省事,长周期运行的维护确实麻烦。

 

发表于 2020-12-8 16:16:36

点评

嗯嗯,对。  发表于 2020-12-9 16:31
回复

使用道具 举报

火舞_MY8cj 发表于 2020-12-3 12:14
是高温高压截止阀吗?阀座密封面可以拆出来处理一下

1、不是问怎么修阀,而是问发现阀门内漏后如何处理。你修理要不要拆卸,那么拆卸介质漏出来怎么办?
2、一般加装根部阀的目的是切出本流程以为它用(如改线,动火,维修设备等等),现在根部阀内漏面临的问题是如何切出以来。

 

发表于 2020-12-8 16:23:48

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.109395 second(s), 82 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197