求助关于管道展开图的制作
最近有工作需要做到管线的展开图,没有相关的经验,求问万能的网友们,这部分应该是怎
Woodward505D 小型汽轮机首次开机技术支持...
本人11年前从事自动化PLC和DCS编程,对Woodward505有一定了解但没有实际使用经验。
阀门法兰面这样焊接合适吗?
1.0MPa蒸汽管线阀门,把法兰面都焊一圈,真心不明白设计者的思路。只有自己想不到,没
查看: 851|回复: 10
收起左侧

[求助] 重叠换热器 打压

[复制链接]
累计签到:16 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-15 10:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流化工人平台,对接专业人技术圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
壳程连通,管程不连通,壳程试压怎么做?
参数见图
1602729883(1).png

 

提示:当前内容由会员用户名 青木_EXZM 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览者自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明


累计签到:3412 天
连续签到:376 天

我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-15 10:54:08 | 显示全部楼层
分别做就行

 

Peterpaul彼得保罗

提示:当前内容由会员 huanghong 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:16 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2020-10-15 11:08:48 | 显示全部楼层

GB/T151第8.13.8规定还要在重叠状态试压,现在就不知道怎么重叠打压

提示:当前内容由会员 青木_EXZM 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:16 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2020-10-15 11:08:52 | 显示全部楼层

GB/T151第8.13.8规定还要在重叠状态试压,现在就不知道怎么重叠打压

提示:当前内容由会员 青木_EXZM 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:16 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2020-10-15 11:13:42 | 显示全部楼层
方案一、我自己的想法,壳程连在一起做水压0.975MPa(计算能通过),校核觉得对下面的换热器太高
方案二、校核的建议,壳程分别打压0.975MPa/0.85MPa,然后连一起打压0.125MPa

提示:当前内容由会员 青木_EXZM 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:1991 天
连续签到:5 天

我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-15 17:27:28 | 显示全部楼层
分别作就可以了!

提示:当前内容由会员 天使木业 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:1129 天
连续签到:5 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-16 08:39:36 | 显示全部楼层
先分别做水压试验,再组装连通做水压试验,就是繁琐点。

提示:当前内容由会员 ganjb 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:94 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-16 11:50:02 | 显示全部楼层
按设计要求用精密压力表,如果没有把握的话先分开打压也行,然后再组装一起打压。有的换热器管程与壳程焊接或者密封不好的话打压很费事。要来回拆卸好多次。

提示:当前内容由会员 李红卫_pcAY0 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:181 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-20 13:22:31 | 显示全部楼层
按151第109页要求执行,管壳程分别进行单独试压合格后,重叠组装后,壳程按0.125

提示:当前内容由会员 化工小天才 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:79 天
连续签到:2 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-20 14:02:49 | 显示全部楼层
对,上面两台换热器,分别对它们的壳程和管程进行试压,合格后,将两台换热器组装在一起,按0.13MPa进行组合试压。

提示:当前内容由会员 晶晶CJ 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:226 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-21 09:48:45 | 显示全部楼层
分开打,为什么要叠起来打?下面换热器也就是个基础而已。其次想想水压的目的,受压元件该检查都检查到了,有啥意义。GB151针对的是联通的换热器。

提示:当前内容由会员 deepxia 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明



          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

GMT+8, 2020-10-30 23:33 ,0.477961 second(s), 114 queries , Redis On.

版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc.  管理统计 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表