海川推广 双良锅炉 海川信息平台 企业消息

大佬们都在哪寻找目标客户啊?
刚进了一家阀门生产厂家,销售很自由,就是得自己找客户,但是又不了解化工大佬们的活
大家讨论下现代煤化工技术手册三版的读后感
我先开个头,刚星期天收到的现代煤化工技术手册三版的实体书,封面也是非常高大上
化工新人,该如何到一线锻炼?
各个行业似乎都有“轻视”新人的传统,比如民航机务行业,这名见习机务一次性携带了10
液化气脱硫为什么背压高?
液化气脱硫后出装压力1.03为什么比脱硫醇后压力0.95高,背压高怎么还能外送呢?请教各位
查看: 219|回复: 4

[求助] 关于变频器与电机间电缆长度的问题

[复制链接]
累计签到:1238 天
连续签到:3 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-9-8 15:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入<化海川流>化工人平台,对接专业人技术圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变频器与电机间电缆长度通常都是有要求的,原则是越短越好。
专业的变频器厂家会在手册上列出各型号变频器对应电机电缆的长度。
以ABB为例,
ACS510-01-012A-4   5.5KW变频器对应的电机电缆长度最大为100米,使用输出电抗器后,可增加为150米。
ACS510-01-017A-4   7.5KW变频器对应的电机电缆长度最大为200米,使用输出电抗器后,可增加为250米。
现在的问题是,如果用7.5KW的变频器带5.5KW的电机,电缆长度最大是100米,还是200米。使用输出电抗器后,又是多少米?

评分

参与人数 2财富 +20 收起 理由
sdscj0122 + 10
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 XZGSW1 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明


累计签到:151 天
连续签到:13 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-9-8 16:29:02 | 显示全部楼层
可以咨询厂家

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 3
渝琴 + 2 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 pigletsandfully 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

Peterpaul彼得保罗



累计签到:548 天
连续签到:3 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-9-9 09:03:26 | 显示全部楼层
7.5kW变频带5.5kW电机,得看你选的电缆是按哪个功率来选的吧,按7.5的就200米,按5.5的就150米喽~

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5

查看全部评分

提示:当前内容由会员 myface 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:15 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-9-9 17:20:29 | 显示全部楼层
如果是7.5kw的电机电缆和5.5kw电机用的电缆型号应该一样,但是你说的情况原则上200米就可以用,加输出电抗器也是为了防止电缆长度过长引起的电压降。考虑这个问题意义不大,要看现场情况而定。。

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 10

查看全部评分

提示:当前内容由会员 wx_翻译官38791 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:948 天
连续签到:440 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 h20090630 于 2020-9-12 23:13 编辑

现在的问题是为什么要限制电缆的长度?因为电缆与大地要形成电容,需要消耗一部分功率,才大一档选择变频器或者使用输出电抗器,既然问题是由电缆太长引起的,使用绝缘性能好的电缆,比如铠装电缆,做好接地,等电位联结等使损耗降到最低,距离可以长一点。判断的标准是电缆的压降不大,变频器不过流。还有一个不推荐的办法,就是加大变频器的输出电压,变频器最高都是400V,一般的电机都是380,可以适当地加大变频器的输出电压,比如390,只要电动机端子是380就行。我多次用过很好使。,

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 6

查看全部评分

提示:当前内容由会员 h20090630 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明



          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

GMT+8, 2020-9-19 22:28 ,0.222852 second(s), 93 queries , Redis On.

版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表