本以为电缆选型重点是要搞清载流量,结果发现除去载流量一大堆要考虑的因素之外,和相应电机功率及断路器的匹配也成了疑问。
假如我们以电缆载流量已经确定为前提,那么一台110kW的电机,额定电流为203A,然后选择的是断路器,断路器的额定电流需要250A,Ir1设定为0.9In,那断路器动作里的1.05In和1.3In又是起作用的?

50054里的“I2≤1.45Iz”又要怎么理解,有资料是说I2=It=1.45In,那么相应的载流量是以1.45In来确定吗?有篇文章说IEC的标准里其实1.45Iz这个是适用于负载周期性变动的情况为了可以减小电缆截面用的,但是如果对断路器来说1.45In是必须满足的性能条件,那么Iz也不可能小于1.45In了,这样选出来的电缆已经相当大了。

如果是按这个计算来确定电缆截面的话为什么防爆区域又有个1.25倍的规定:“在爆炸危险环境中,选择1区、2区绝缘导线截面和电缆截面,导体允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流和断路器长延时过电流脱扣器整定电流1.25倍。" 这难道是 Iz>=1.25*I2=1.25*1.45In的意思?还是说是Iz>=1.25Ir1的意思?如果是后面这个定义的话相对前面的选型完全是多余了啊?


看到这里,彻底糊了。有大神能帮忙理理这几个规定或参数之间的关系不。实际应该怎么执行还请大佬们指教。




 

发表于 2020-9-5 10:28:05

评分

参与人数 2财富 +20 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
sdscj0122 + 10

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 myface 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

myface楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
呃,难道是我问的问题太外行了吗

 

发表于 2020-9-7 16:55:59

回复

使用道具 举报

wx_翻译官38791VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
这个要看现场电机的功率亲

 

发表于 2020-9-9 17:22:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myface楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
wx_翻译官38791 发表于 2020-9-9 17:22
这个要看现场电机的功率亲

多谢回复,不过前提本来就是确定了功率再来选的~

 

发表于 2020-9-10 08:49:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cpdcshihaijian | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  【石化电气】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
Ir:过载长延时脱扣电流整定值。 Tr:过载长延时脱扣时间。 Ii:短路瞬时脱扣电流整定值。 Isd:短路短延时脱扣电流整定值。 Tsd:短路短延时脱口时间整定值。

 

发表于 2020-9-11 14:39:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myface楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
退而求其次,有没大神分享下实际选电缆载流量是按多少来选的啊,就按1.45In吗?

 

发表于 2020-10-21 14:21:22

回复

使用道具 举报

来来往往_L1noDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
余量稍微放大点就行了。这个没有精确的标准。

 

发表于 2020-11-14 10:12:00

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
sdscj0122 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
ICE60364标准大致是这样就算的,按环境温度40℃取温度系数0.91,按电缆放置取0.7(无间隔放置),二者乘积为0.637。203A/0.637=318A,对应XLPE电缆是120。当然国内有人计算电缆要细一些,以上可用电缆计算软件验证。

 

发表于 2021-8-26 12:24:02

回复

使用道具 举报

hi2001wzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
In,Ir 都搞混淆了。。。

 

发表于 2024-10-26 10:27:40

回复

使用道具 举报

myface楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
hi2001wzz 发表于 2024-10-26 10:27
In,Ir 都搞混淆了。。。

大佬见笑了,四年前的帖子居然都给挖出来了...

 

发表于 2024-10-28 09:06:06

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.243391 second(s), 88 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197