QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
华舜

[讨论帖] 质量流量计和调节阀有先后顺序吗?

[复制链接]
6.9K |24
阅读字号:
致敬化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
见过的大部分质量流量计设计在调节阀阀组前面,现在遇到一个设计在后面的,这个是设计错误,还是没有要求?

 

发表于 2020-2-13 15:17:29

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
wlf1234 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 致敬化工 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wjch1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
个人感觉,只要两者安装间距符合要求,前、后应该问题不大吧.

 

发表于 2020-2-13 16:49:42

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

致敬化工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
好的,谢谢

 

发表于 2020-2-13 17:27:13

回复

使用道具 举报

sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一来说考虑到计量准确都是装在阀前,实际生产中即使前后直管段都符合要求,装在阀后也可能计量不准。

 

发表于 2020-2-14 08:32:38

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)   
质量流量计假如装在后面,易造成流量计内介质不满管、有些介质易形成两相流,造成流量计计量不准确,触发报警;所以仪表情况下质量流量计多安装在前面,可以咨询设计院看看,问下他们这样设计的原因

 

发表于 2020-2-14 09:57:12

点评

同意~!  发表于 2020-2-24 14:50
同意你的说法。调节阀在流量计前非常罕见。可能见识少,我本人从未见过。  发表于 2020-2-19 16:24

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与
绿莲花 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

应该装在调节阀前面。

 

发表于 2020-2-14 11:26:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我们的碳四流量计是装在调节阀的后面
有时候就出现大家说的那个问题
出现气象流量计回零

 

发表于 2020-2-14 14:00:55

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

致敬化工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sdlyml 发表于 2020-02-14 08:32
一来说考虑到计量准确都是装在阀前,实际生产中即使前后直管段都符合要求,装在阀后也可能计量不准。
好的

 

发表于 2020-2-15 05:02:56

回复

使用道具 举报

致敬化工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jiutianyunhe 发表于 2020-02-14 09:57
质量流量计假如装在后面,易造成流量计内介质不满管、有些介质易形成两相流,造成流量计计量不准确,触发报警;所以仪表情况下质量流量计多安装在前面,可以咨询设计院看看,问下他们这样设计的原因
轻石脑油的流量计到罐区

 

发表于 2020-2-15 05:04:14

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
炼油工人 + 4 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

致敬化工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
绿莲花 发表于 2020-02-14 11:26
应该装在调节阀前面。
这个有硬性要求吗?

 

发表于 2020-2-15 05:05:09

回复

使用道具 举报

致敬化工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
炼油工人 发表于 2020-02-14 14:00
我们的碳四流量计是装在调节阀的后面<br />有时候就出现大家说的那个问题<br />出现气象流量计回零
气化归零了

 

发表于 2020-2-15 05:05:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一般都是装在阀前的,目的应该就是为了满管,满管才能测量准确。不过如果是测量气体的呢?一般看到的还是在阀前,自己解释不清楚了

 

发表于 2020-2-15 08:45:11

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

SHXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们锅炉减温水流量计就装在调节阀后

 

发表于 2020-2-16 08:06:46

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

致敬化工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhx023 发表于 2020-02-15 08:45
一般都是装在阀前的,目的应该就是为了满管,满管才能测量准确。不过如果是测量气体的呢?一般看到的还是在阀前,自己解释不清楚了
气体的不用质量流量计吧

 

发表于 2020-2-17 06:38:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

致敬化工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
SHX 发表于 2020-02-16 08:06
我们锅炉减温水流量计就装在调节阀后
其他的见过吗?

 

发表于 2020-2-17 06:38:45

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   



流量计安装在调节阀工艺参数稳定的一端。这里的工艺参数主要是指压力,因为通过调节阀的物料的温度通常不会出现大幅波动,流量是被调对象波动是正常的,液位影响的是管道压力。

例如,控制存储容器进料的调节阀:
如果是常压容器上部进料,阀后的压力就是“常压”,非常稳定;
如果是常压容器底部进料,阀后的压力会随液位变化而变化,这时就要衡量阀前阀后那个波动比较大来选择;
如果是密闭容器进料,容器内的压力会随进料而发生较大变化。

实际上阀前压力稳定的情况占绝大多数。因为通过泵或高位槽输送物料的阀门,阀前压力通常都比较稳定。

另外设计上图省事,只要阀前压力波动在许可的范围内,根本不考虑那头压力更稳定,而直接选择阀前安装。



.

 

发表于 2020-2-17 21:08:11

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
质量流量计设计在调节阀阀组前面

 

发表于 2020-2-18 08:18:39

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

blue654321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
两者安装间距要符合要求

 

发表于 2020-2-20 08:28:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
wlf1234 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飘雨的梧桐下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
主要还是压降的问题吧,调节阀在流量计的后面,就是为了避免因压降,导致测量不准,气相和液相的质量流量计安装时有要求的,保证满管就行

 

发表于 2020-2-20 15:37:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

15166218577VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般在前面,在后面应该不行

 

发表于 2020-2-23 22:49:56

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144219 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197