见过的大部分质量流量计设计在调节阀阀组前面,现在遇到一个设计在后面的,这个是设计错误,还是没有要求?

 

发表于 2020-2-13 15:17:29

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
wlf1234 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 致敬化工 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wjch1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
个人感觉,只要两者安装间距符合要求,前、后应该问题不大吧.

 

发表于 2020-2-13 16:49:42

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

致敬化工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
好的,谢谢

 

发表于 2020-2-13 17:27:13

回复

使用道具 举报

sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一来说考虑到计量准确都是装在阀前,实际生产中即使前后直管段都符合要求,装在阀后也可能计量不准。

 

发表于 2020-2-14 08:32:38

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
质量流量计假如装在后面,易造成流量计内介质不满管、有些介质易形成两相流,造成流量计计量不准确,触发报警;所以仪表情况下质量流量计多安装在前面,可以咨询设计院看看,问下他们这样设计的原因

 

发表于 2020-2-14 09:57:12

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与
绿莲花 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

应该装在调节阀前面。

 

发表于 2020-2-14 11:26:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我们的碳四流量计是装在调节阀的后面
有时候就出现大家说的那个问题
出现气象流量计回零

 

发表于 2020-2-14 14:00:55

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

致敬化工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
sdlyml 发表于 2020-02-14 08:32
一来说考虑到计量准确都是装在阀前,实际生产中即使前后直管段都符合要求,装在阀后也可能计量不准。
好的

 

发表于 2020-2-15 05:02:56

回复

使用道具 举报

致敬化工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
jiutianyunhe 发表于 2020-02-14 09:57
质量流量计假如装在后面,易造成流量计内介质不满管、有些介质易形成两相流,造成流量计计量不准确,触发报警;所以仪表情况下质量流量计多安装在前面,可以咨询设计院看看,问下他们这样设计的原因
轻石脑油的流量计到罐区

 

发表于 2020-2-15 05:04:14

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
炼油工人 + 4 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

致敬化工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
绿莲花 发表于 2020-02-14 11:26
应该装在调节阀前面。
这个有硬性要求吗?

 

发表于 2020-2-15 05:05:09

回复

使用道具 举报

致敬化工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
炼油工人 发表于 2020-02-14 14:00
我们的碳四流量计是装在调节阀的后面<br />有时候就出现大家说的那个问题<br />出现气象流量计回零
气化归零了

 

发表于 2020-2-15 05:05:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
炼油工人 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一般都是装在阀前的,目的应该就是为了满管,满管才能测量准确。不过如果是测量气体的呢?一般看到的还是在阀前,自己解释不清楚了

 

发表于 2020-2-15 08:45:11

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

SHXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们锅炉减温水流量计就装在调节阀后

 

发表于 2020-2-16 08:06:46

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

致敬化工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zhx023 发表于 2020-02-15 08:45
一般都是装在阀前的,目的应该就是为了满管,满管才能测量准确。不过如果是测量气体的呢?一般看到的还是在阀前,自己解释不清楚了
气体的不用质量流量计吧

 

发表于 2020-2-17 06:38:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

致敬化工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
SHX 发表于 2020-02-16 08:06
我们锅炉减温水流量计就装在调节阀后
其他的见过吗?

 

发表于 2020-2-17 06:38:45

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  



流量计安装在调节阀工艺参数稳定的一端。这里的工艺参数主要是指压力,因为通过调节阀的物料的温度通常不会出现大幅波动,流量是被调对象波动是正常的,液位影响的是管道压力。

例如,控制存储容器进料的调节阀:
如果是常压容器上部进料,阀后的压力就是“常压”,非常稳定;
如果是常压容器底部进料,阀后的压力会随液位变化而变化,这时就要衡量阀前阀后那个波动比较大来选择;
如果是密闭容器进料,容器内的压力会随进料而发生较大变化。

实际上阀前压力稳定的情况占绝大多数。因为通过泵或高位槽输送物料的阀门,阀前压力通常都比较稳定。

另外设计上图省事,只要阀前压力波动在许可的范围内,根本不考虑那头压力更稳定,而直接选择阀前安装。



.

 

发表于 2020-2-17 21:08:11

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
质量流量计设计在调节阀阀组前面

 

发表于 2020-2-18 08:18:39

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

blue654321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
两者安装间距要符合要求

 

发表于 2020-2-20 08:28:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
wlf1234 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飘雨的梧桐下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
主要还是压降的问题吧,调节阀在流量计的后面,就是为了避免因压降,导致测量不准,气相和液相的质量流量计安装时有要求的,保证满管就行

 

发表于 2020-2-20 15:37:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

15166218577VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一般在前面,在后面应该不行

 

发表于 2020-2-23 22:49:56

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.080326 second(s), 132 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197