管廊下有个仪表接线箱(远离主装置),设计防爆等级为ExdⅡBT4,专家检查人员认为管廊上有根氢气管道,防爆等级气体组别不一致,需改为Exd CT4,设计院已经联系不上,请帮忙解答,关于管廊处防爆等级是按什么要求设计的?专家说的是否合理。

 

发表于 2020-2-10 15:10:00

评分

参与人数 2财富 +23 收起 理由
275340019 + 20 发起议题
明天要更好 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 dyf0123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

如果有氢气存在,CT4是需要的。尽管氢气蔓延到这个接线箱的可能性非常小,但是无法判定为零。
我们一般会将有氢气介质的装置及周边管廊整个大区域统一采用CT4,避免这种尴尬出现。

 

发表于 2020-2-10 16:14:05

评分

参与人数 2财富 +3 收起 理由
dyf0123 + 1 热心助人
zb030121eric + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
同意二楼

 

发表于 2020-2-10 16:22:55

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
管廊通风良好,一般划为2 区,你可以查阅电气专业的防爆区划分图,以此为准。
1/2 区的接线箱,可以采用增安型或者隔爆型, 见《HG/T 20512-2014 仪表配管配线设计规范》8.1.11 。
因为你采用了隔爆型,所以必须同时符合气体组别和温度组别, 专家是对的。如果采用增安型,它只要求温度组别,不要求气体组别, 那么T4 可以使用氢气场合。

 

发表于 2020-2-10 17:23:30

评分

参与人数 3财富 +6 收起 理由
dyf0123 + 1 热心助人
zb030121eric + 2 深入讨论
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

两两者的主要区别有哪些

 

发表于 2020-2-10 21:49:34

回复

使用道具 举报

liuyuzzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
以电气专业防爆区域划分图为准,不过同意2楼

 

发表于 2020-2-11 08:16:51

回复

使用道具 举报

guoxuellVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【精细化工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
二楼四楼都对

 

发表于 2020-2-12 15:04:26

回复

使用道具 举报

如果所在环境有氢气,是必须做到ⅡC等级的。

 

发表于 2020-11-17 13:54:18

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
规范写的很清楚,没必要讨论。

 

发表于 2020-11-18 14:53:16

回复

使用道具 举报

659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
检查的专家说啥就是啥  不用考虑改就是了。 我们厂里就是这样  这次这个检查的说着  改完了 下次另一个检查的说那  继续改

 

发表于 2020-11-18 18:45:00

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.206914 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197