1)甲醇罐区设可燃还是有毒气体检测报警器?
在《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493)附录B列出的10种有毒气体中不包含甲醇气体,而《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》(GBZ/T223A.1中甲醇按照有毒气体列出。
甲醇如果以有毒气体对待,短时间接触容许浓度 50mg/m3,相对分子质量32,报警值35ppm;以可燃气体对待,爆炸下限5.5%V/V),报警值设置为25 LEL%,换算为体积分数5.5%*25%=1.375%=13750ppm,远高于有毒报警上限35ppm
按照“同一种气体,既属可燃气体又属有毒气体时,应只设置有毒气体检(探)测器”原则,应首先考虑有毒气体检测报警。
但在实际工作中,如何选择还需要结合现场实际情况。对于存在跑冒滴漏的一般工厂区域,有毒气体检测报警值低,略有泄漏即报警,天天都是“狼来了”,为不影响生产,操作人员索性关闭报警,则带来更大的隐患。因此,只有泄漏量控制好了,ppm报警方能凸显其作用。
按照GBZ/T 233有毒气体的设置原则4.1.1 “高毒/剧毒气体必设”无争议,其它有毒气体是“大量泄放/易于聚集”的场合。建议结合场所条件、气象条件、操作人员的操作方式、巡检频次等,来综合评估风险程度。敞开式、通风条件好的场所按可燃设置是适宜的,而室内、封闭半封闭等泄漏气体不易扩散及人员出入频繁的场所,则应设为有毒。操作人员采样、巡检时应配备便携式有毒气体检测报警器。
2)喷漆室等可能产生混合型可燃、有毒气体的场所,如何设置可燃、有毒气体检测报警器?
按照《涂装作业安全规程—术语》(GB/T 14441-2008)第6.13条,喷漆室定义如下:一个完全封闭或半封闭的,设有良好机械通风和照明设备的,专用于喷涂涂料的室体或围护结构体。室内气流组织能防止漆雾、溶剂蒸气向外逸散,并使其集中安全引入排风系统。根据《涂装作业安全规程—喷漆室安全技术规定(GB14444-2006)第8.2条的注解,喷漆室按照大小分为大型和中小型两类。大型喷漆室一般为完全封闭的围护结构体,作业人员在室体内操作,同时设置机械送排风系统;中小型喷漆室一般为半封闭的围护结构体,作业人员面对敞开口在室体外操作,仅设排风系统。《涂装作业安全规程—喷漆室安全技术规定》(GB14444-2006)第5. 10条规定:大型喷漆室宜设置多点可燃气体检测报警仪,其报警浓度下限值应设置在所监测的可燃气体浓度(体积)爆炸极限下限25%。机械行业标准《喷漆室》(JB/T 10413- 2005)第5.1.9条规定:大型喷漆室宜设置可燃气体浓度监测报警器,报警浓度应调整在所监测气体爆炸下限的25%交通行业标准《汽车喷烤漆房通用技术条件》(JT/T 324-2008)对设置可燃气体报警仪未做明确要求。综上可知,喷漆室(包含汽车喷烤漆房)可燃气体报警仪为“宜设置”,属推荐性要求。
因喷漆室要求有良好的机械通风,漆雾、溶剂蒸气不会大量聚集,且含苯的漆料、稀释剂属国家限值或淘汰范围,喷漆室无需安装苯系物等有毒气体检测报警器,可燃气体检测报警器属推荐性安装。
按照《涂装作业安全规程—术语》(GB/T 14441-2008)第4.10条,调漆室定义如下:符合安全卫生规定的专用于调配涂料的房间。《涂装作业安全规程—涂漆工艺安全及其通风净化》(GB 6514-2008)第5.1.4.2.2规定,调漆室应安装可燃气体浓度报警装置及配置消防器材。所以调漆室必须设置可燃气体报警仪。
为什么喷漆室可不设置可燃气体报警仪,而调漆室必须设置呢?我们知道,设置可燃气体报警仪的目的是防止发生大量物料泄漏时能保证及时发现。在喷漆室内进行喷漆是正常作业,其送排风系统在设计时已经能够保证可燃气体不会聚集(送排风系统失灵除外),而且喷漆时喷漆房内不会放置较多的油漆,不会发生大量的泄露。而在调漆室内,可能放置较多的油漆、稀释剂,发生大量油漆或稀释剂泄漏的风险大,因此有必要设置可燃气体报警仪。同时需根据稀释剂中苯含量,必要时设置苯浓度检测报警器。
3)现有一台压缩机,在厂房内需要设置可燃/有毒气体检测报警仪,工艺气体中主要组分为:氢气73%,甲烷 8.4%CO 4%,其余组分为氮气及CO2,有毒及可燃均需要设置还是只需要可燃?
该工艺气体中可燃介质为氢气、甲烷,有毒介质为一氧化碳。首先确定混合气体中各组分含量是不是基本恒定,不会发生较大波动,如果可能有含量变化,可燃、有毒都需要设置。如果含量基本恒定,需核算混合气体泄漏后有毒气体达到最大接触限值时,可燃气体能不能达到爆炸下限的25%,如果已经达到,需分别设置可燃和有毒气体检测报警器;如果达不到,就只需要设置有毒气体检测报警。
按照目前的工艺气体成分计算,泄漏时氢气、甲烷浓度可能达到25%LEL,一氧化碳浓度也可能达到短时间接触容许浓度,应分别设置氢气、甲烷可燃气体和一氧化碳有毒气体检(探)测器。
4)气体检(探)测器安装有哪些注意事项?
探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。当被检测气体重于空气时,探测器应安装在距离地面0.30.6m处,且传感器部位向下。当被检测气体轻于空气时,探测器应高出距释放源0.52m处,且传感器部位向下。
为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生,安装时应避开以下位置:直接受蒸汽、油烟影响的地方;给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;水汽、水滴多的地方(相对湿度:≥90%RH);温度在-40℃以下或55℃以上的地方;有强电磁场的地方。

 

发表于 2019-11-5 21:03:16



上一篇:压力传感器 压力变送器检定
下一篇:使用五氯化磷的厂房火灾危险性分类

评分

参与人数 3财富 +19 收起 理由
guoxuell + 4 感谢分享
1胡春生39 + 5 积极参与
飞虎小桃 + 10 深入讨论

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--分析的不错,很有借鉴意义。-登录查看全文

 

发表于 2019-11-6 08:32:34

回复

使用道具 举报

3
sanjjjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--学习学习-登录查看全文

 

发表于 2019-11-6 08:33:16

回复

使用道具 举报

4
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--很负责的分析。-登录查看全文

 

发表于 2019-11-6 08:59:22

回复

使用道具 举报

5
GQZLXVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--感谢楼主分享-登录查看全文

 

发表于 2019-11-6 10:29:23

回复

使用道具 举报

6
mzdbhmzdbhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--很好,学习学习。希望看到更多好文。-登录查看全文

 

发表于 2019-11-6 10:38:48

回复

使用道具 举报

简介--本帖最后由 slll611 于 2019-11-6 21:56 编辑 经常看到有些设计在设计气体报警器的时候,不管什么情况都给你设计上有毒和可燃,还说这样保证不会有问题。其实,过多的安全设施其运行维护费用增加不说,还增加了许 ...-登录查看全文

 

发表于 2019-11-6 21:53:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
防盗门 + 3 同意

查看全部评分

回复

使用道具 举报

8
双木成林_qGmZ8VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--到位。-登录查看全文

 

发表于 2019-11-9 10:57:18

回复

使用道具 举报

9
jlq2046VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--精辟、到位。。。-登录查看全文

 

发表于 2019-11-11 11:13:48

回复

使用道具 举报

10
mzdbhmzdbhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--原国家安监总局的工贸行业重大安全隐患机械行业认定标准中第七条规定涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施。-登录查看全文

 

发表于 2020-1-7 10:01:14

回复

使用道具 举报

11
沙漏_VAGHVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--感谢楼主666-登录查看全文

 

发表于 2020-1-8 10:14:37

回复

使用道具 举报

12
伟伟元元VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--是的,应具体情况分析,不是布置越多越安全。-登录查看全文

 

发表于 2020-2-7 11:36:41

回复

使用道具 举报

简介--学习了,谢谢-登录查看全文

 

发表于 2020-2-12 12:41:45

回复

使用道具 举报

14
蓝紫VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
简介--不错,学习了-登录查看全文

 

发表于 2020-3-15 15:03:16

回复

使用道具 举报

15
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--看到第一条就不敢苟同,标准的制定依据是建立在一条条生命上的,所谓的通风好、敞开的区域建议设置成可燃的,这种情况只对可燃有毒气体密度比空气轻的情况下,如果比空气重,泄漏量小且持续的气体聚集在较低地势处或 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-3-16 17:52:54

回复

使用道具 举报

16
图耐衣服VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--分析得很透彻,关键是能作为设计依据吗?还是得老老实实按规范标准来吧。。。。-登录查看全文

 

发表于 2020-5-7 16:31:07

回复

使用道具 举报

17
龙龙~~VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--根据安全问题“有错过不放过”的原则,在存在不确定因素时,应该按最严格的标准执行。 既然有毒气体检测器能探测到,并触发报警,肯定是有泄漏了,楼主说天天“狼来了”,只能说明该位置长期存在泄漏,通风良好,可 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-5-26 17:18:07

回复

使用道具 举报

18
刘文化VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP甘肃省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--谢谢分享-登录查看全文

 

发表于 2021-10-11 02:59:44

回复

使用道具 举报

19
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--第一个,按照50493-2019的自控中心站第一次集中答疑的答案,甲醇按可燃测即可。-登录查看全文

 

发表于 2021-11-6 15:01:04

回复

使用道具 举报

20
mzdbhmzdbhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--学习了,谢谢!-登录查看全文

 

发表于 2022-2-4 10:53:10

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.317111 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197