热力除氧的除氧器进水的除盐水温度最高可以多少度啊
提高进入除氧器的除盐水温度到100度以上,停用除氧蒸汽
还可以达到除氧效果吗

 

发表于 2019-6-29 07:42:23

评分

参与人数 3财富 +1009 魅力值 +5 收起 理由
LQ198619 + 999 + 5 6月份财富工资,加油
liaifeng + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

温度需要104℃氧才能分解出来,分解之后也要有携带蒸汽给氧带出。
个人认为停用除氧蒸汽达不到到除氧效果。

 

发表于 2019-6-29 08:25:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
炼油工人 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

要根据当地的大气压来定,提高温度是可以的,主要塔盘效果要好

 

发表于 2019-6-29 09:02:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
炼油工人 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

各位的除氧器进水温度在多少度啊

 

发表于 2019-6-29 10:05:46

回复

使用道具 举报

你们的除盐水进装置后是经过换热吗?我们这里除盐水进装置才40℃,但是用量较少,还有近7吨的凝结水回用,除氧蒸汽基本关死,混合后的除氧水指标满足质量要求,指标含氧量≤15%,实际含氧量一般在7不到。除氧器压力一般控制微正压0.01-0.02Mpa,温度一般在104-106℃。

 

发表于 2019-6-29 16:15:23

点评

我们进装置温度在38度左右,经过一系列换热后到100度  详情 回复 发表于 2019-6-30 07:25

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liaifeng 发表于 2019-6-29 16:15
你们的除盐水进装置后是经过换热吗?我们这里除盐水进装置才40℃,但是用量较少,还有近7吨的凝结水回用, ...

我们进装置温度在38度左右,经过一系列换热后到100度

 

发表于 2019-6-30 07:25:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

450239777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
常温进水,温度要达104℃才行,停用了怎么除氧?你不连续运行吗?

 

发表于 2019-6-30 21:28:22

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

快乐地跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
104摄氏度

 

发表于 2019-7-2 10:47:12

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
除氧温度104℃,除氧水本身温度无特殊要求,电厂会利用场内的乏汽,闪蒸汽等低品位蒸汽作为热源,如果不够会利用汽轮机抽汽作为补充。

 

发表于 2019-7-5 09:06:34

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
聚宝盆一 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhougla_seuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【注册工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/1)   
看除氧器采用常压、中压还是高压,蒸汽是维持压力的

 

发表于 2019-7-5 09:15:57

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
聚宝盆一 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我们现在使用1.0MPa蒸汽进行热力除氧
通过提高进除氧器的除盐水温度后,蒸汽基本全关
你们有这种情况吗

 

发表于 2019-7-6 07:41:19

点评

主要除盐水进水温度足够高,能使得不添加任何蒸汽的情况下,除氧器依然能达到正常工作温度(例如104℃),那么蒸汽全关也是没有问题的。 不过感觉如果这样的话,除氧器的内部工况反而有点像闪蒸器了,可能有点能量  详情 回复 发表于 2019-7-7 14:40
回复

使用道具 举报

一蓑烟雨_UGLEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我认为只要检测除氧器中水的溶解氧是不是在要求范围就好了啊,为什么一直在纠结进水温度的问题。进水温度高如果是蒸汽凝液脱氧引起的,那你的除氧器就不用开,如果不符合要求,还是要开蒸汽的吧。

 

发表于 2019-7-6 08:53:21

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 8 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
炼油工人 发表于 2019-7-6 07:41
我们现在使用1.0MPa蒸汽进行热力除氧
通过提高进除氧器的除盐水温度后,蒸汽基本全关
你们有这种情况吗

主要除盐水进水温度足够高,能使得不添加任何蒸汽的情况下,除氧器依然能达到正常工作温度(例如104℃),那么蒸汽全关也是没有问题的。
不过感觉如果这样的话,除氧器的内部工况反而有点像闪蒸器了,可能有点能量浪费。

 

发表于 2019-7-7 14:40:42

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
炼油工人 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xdbin2050VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
除氧器压力一般控制微正压0.01-0.02Mpa,温度般在103℃,如果长时间没有蒸汽除氧,会出现氧含量超标现象

 

发表于 2019-7-21 19:11:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

个人觉得只要除氧水中的溶解氧合格的情况下,这个蒸汽可以不开。虽然叫热力除氧器,其实其结构中还有部分物理除氧的物质存在于除氧头部。

 

发表于 2019-7-22 09:16:44

回复

使用道具 举报

快乐地跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我认为可以的

 

发表于 2019-7-22 09:19:36

回复

使用道具 举报

热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以的,我这有时候水温高,蒸汽流量都是0,溶氧还是很好的,但是水温高到一定程度以后,除氧器的压力不受控制了,很容易超压,所以水温还是要根据具体的工况去调整

 

发表于 2019-11-21 21:55:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liaifeng 发表于 2019-06-29 16:15
你们的除盐水进装置后是经过换热吗?我们这里除盐水进装置才40℃,但是用量较少,还有近7吨的凝结水回用,除氧蒸汽基本关死,混合后的除氧水指标满足质量要求,指标含氧量≤15%,实际含氧量一般在7不到。除氧器压力一般控制微正压0.01-0.02Mpa,温度一般在104-106℃。
你这个压力是除氧头的压力吗?

 

发表于 2019-11-21 21:57:09

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1 热力除氧的基本原理是水达到工作压力下的饱和温度,此时再补充很少热量即可使水处于沸腾状态,把溶解于水中的氧气脱除
2 基于热力除氧的原理可知,不能单独以压力或温度作为除氧工作参数,而是两个参数的组合
3 除氧器水封高度表征了除氧器的最高工作压力,当注入的热量过大,汽化后的蒸汽来不及排放而使压力上升,水封被击穿。在重建水封过程中需要降低蒸汽注入量以降低除氧器内压力,此时除氧效果下降
4 进料(水、汽)不稳定,是影响除氧效果的主要原因之一

 

发表于 2019-11-22 08:42:56

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
炼油工人 + 10 积极参与
wlf1234 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.782352 second(s), 131 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197