[求助] LNG控制系统是否要SIS

[复制链接]
6K |28
|关注本帖
阅读字号:
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP泰国
海川大四  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
每天15万处理量LNG,三级 重大危险源,DCS控制系统是否必须配置SIS系统

 

发表于 2019-1-11 20:34:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
网络隐形人 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 koreaboy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

bzjiayuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  【氢能行业参与者】
已绑手机  
必须设置SIS

 

发表于 2019-1-12 08:19:45

点评

有的专家说一二级重大危险源必须设,三级没强制要求SIS,参照哪个规范呢  发表于 2019-1-12 11:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
koreaboy + 5 热心助人

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

neidamabaitongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
需要配置SIS

 

发表于 2019-1-16 14:44:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
koreaboy + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

UoyoursVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
必须要的

 

发表于 2019-1-22 09:59:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
koreaboy + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这样大的处理量,为保证安全应是要上SIS系统的。查一查是否有相关规范要求?

 

发表于 2019-1-22 17:43:13

评分

参与人数 1海川分 +20 收起 理由
koreaboy + 20 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xjmug1117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
国内目前对SIS系统要求标准不同意,建议上SIS。

 

发表于 2019-1-23 16:59:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
koreaboy + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2019-1-24 10:59:46       最后访问IP河北省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机  
原安监总局令40号令又规定城镇燃气的危险化学品重大危险源管理不在总局令要求里面

 

发表于 2019-1-24 10:59:46

回复

使用道具

wx_路灯227227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
四重点一重大

 

发表于 2019-1-26 19:11:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
koreaboy + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wchunqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
需要上的

 

发表于 2019-2-11 14:39:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
koreaboy + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

leiyinnitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 leiyinnit 于 2019-2-14 11:05 编辑

如果是城镇燃气LNG从国家规定上看是没达到配置SIS系统的要求,但是上了肯定要更好。如果是化工厂里的LNG,根据国家文件要求那就必须上。

 

发表于 2019-2-14 11:01:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
koreaboy + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

l847795134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控专业从业者】
已绑手机  
重大危险源必须要配备SIS系统而且必须进行SIL认证

 

发表于 2019-2-17 21:01:35

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
koreaboy + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

根据石化的要求要分罐区和装置区 要进行分开考虑

 

发表于 2019-2-20 10:40:35

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
koreaboy + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

l847795134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控专业从业者】
已绑手机  
必须要配置啊,现在是应急管理部的强制要求

 

发表于 2019-2-27 18:31:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
koreaboy + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangweiye00VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
构成1一二级重大危险源的要求上,根据国家安监总局40号令规范要求,配置SIS系统。     那么问题来了,SIS和ESD在LNG厂是不是一个东西呢,ESD也是一套独立的安全仪表,部分专家说ESD不是SIS,但是按照仪表来说,ESD属于SIS。

 

发表于 2019-3-22 13:47:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
koreaboy + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

协议VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
SIS到底是什么系统,主要的功能是干嘛?

 

发表于 2019-3-22 22:52:51

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.787883 second(s), 186 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197