请大家看看这样的配管是不是有问题,图1是罐子外壁加热盘管的进口和出口pid,图2可以看出有三段盘管,热水下进上出,热水总管在2.5m,罐子的三个管嘴有比总管高的也有比总管低的,图3图4配管,为了方便阀门的操作,就将阀门布置到了地上,可是本人觉得阀门应该放在从总管出来的水平管上,回水管最上面的管子有个最高点,按pid要求放空,但是这个阀门很难操作到啊。图5的配管会会出现最上面的回水往下流

 

发表于 2018-12-17 23:15:22

225836t2la9yuznp3du250.jpg
225837a3lesrhy122l1b14.jpg
225837zyhy24zggyded2ln.jpg
225838t363s3uu8z37cwuh.jpg
231136qwpi5tu7x7w73vhn.jpg

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 神乐_MPPA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

给水管的压力是肯定要大于回水管内的压力的,最上面的回水正常不会出现往下流的现象

 

发表于 2018-12-18 12:56:55

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071835 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197