我现在这边有一套锅炉循环的系统,两台离心泵并联出水压力0.45MPa,到使用端后只有0.15MPa了,垂直距离只有10.5米的样子?请求各位大神能解释下么?

 

发表于 2018-9-12 08:45:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 蓝天枫永 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

青木老贼VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
高差太大了

 

发表于 2018-9-12 09:03:57

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、压力因高度的损失;
2、压力因管道阻力的损失;
3、压力表的测量误差
以上都可能导致压力差距较大

 

发表于 2018-9-12 09:29:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

      这种状况应该需要在满足泵出口压力的前提下,逐渐的开大出口阀。当压力下降至设计压力时,就可以了,等待泵后系统充满水泵打入最高点时,泵的压力会有所上升,这个时候继续逐渐地开大出口阀,如果开大到是压力降低,这个点就是最大流量了。如果流量过大,也会造成因电流超高过电流停泵的。  
      这个问题属操作问题。   

 

发表于 2018-9-12 09:35:57

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 深入讨论
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

蓝天枫永楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

你意思是我们用的泵扬程不够?我主管路出去通过一个三通分成两个支路,一个支路的管线比较长,到终端压力只有0.15MPa,一个支路管线比较短,终端压力还够!

 

发表于 2018-9-12 10:27:02

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

蓝天枫永楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdwfsgyykai 发表于 2018-9-12 09:29
1、压力因高度的损失;
2、压力因管道阻力的损失;
3、压力表的测量误差

根据伯努利方程,出口0.45MPa,打到高度10.5m后,应该还有0.35MPa,表没问题,但是不知道管道阻力损失会这么大吗?

 

发表于 2018-9-12 10:30:44

点评

理论的计算值与实际的操作值有很大差距的  详情 回复 发表于 2018-9-12 10:45
回复

使用道具 举报

蓝天枫永楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2018-9-12 09:35
这种状况应该需要在满足泵出口压力的前提下,逐渐的开大出口阀。当压力下降至设计压力时,就可以了, ...

我们选的泵铭牌上的扬程也就37.5m,出口压力是达到了,就是到使用端后没想到压力降的这么多只有0.15MPa了,管道确实有点绕!

 

发表于 2018-9-12 10:36:49

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
蓝天枫永 发表于 2018-9-12 10:30
根据伯努利方程,出口0.45MPa,打到高度10.5m后,应该还有0.35MPa,表没问题,但是不知道管道阻力损失会 ...

理论的计算值与实际的操作值有很大差距的

 

发表于 2018-9-12 10:45:12

回复

使用道具 举报

只要扬程、流量在范围之内,你说的现象不会是这样的。
不知道你的测点位置如何,最好上个小流程便于讨论。

 

发表于 2018-9-12 10:47:22

回复

使用道具 举报

蓝天枫永楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2018-9-12 10:47
只要扬程、流量在范围之内,你说的现象不会是这样的。
不知道你的测点位置如何,最好上个小流程便于讨论。

我这边是这样:是一套锅炉循环系统,锅炉出来的热水经过两台并联的泵(泵的扬程37.5m,流量138m3/h)出口的压力表显示0.45MPa,但是通过管道输送到达终端后只有0.15MPa了,泵出口到使用端的垂直高度大概10.5m!怎么上小流程呢?

 

发表于 2018-9-12 10:58:54

点评

感觉就是你的测点还是有问题,不知道流量是否等于或小于泵的设计值。如果大于设计值,就是操作问题,应该用阀门加以控制。  详情 回复 发表于 2018-9-12 11:07
回复

使用道具 举报

蓝天枫永 发表于 2018-9-12 10:58
我这边是这样:是一套锅炉循环系统,锅炉出来的热水经过两台并联的泵(泵的扬程37.5m,流量138m3/h)出口 ...

感觉就是你的测点还是有问题,不知道流量是否等于或小于泵的设计值。如果大于设计值,就是操作问题,应该用阀门加以控制。

 

发表于 2018-9-12 11:07:34

回复

使用道具 举报

莫弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
泵的扬程除戒指密度就是泵的正常工作压力

 

发表于 2018-9-16 20:11:02

回复

使用道具 举报

忘记密码VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
蓝天枫永 发表于 2018-9-12 10:36
我们选的泵铭牌上的扬程也就37.5m,出口压力是达到了,就是到使用端后没想到压力降的这么多只有0.15MPa了 ...

最好画个系统简图,标上阀门,管道距离,压力表位置,才好分析

 

发表于 2018-9-17 07:58:33

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247917 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197