[讨论] 空分空冷塔出口空气温度偏高

[复制链接]
4.4K |16
阅读字号:
爱玖 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
空冷塔设计出水温度14.5℃,实际运行达到16-17℃,同时冷却水温度也在11℃以上,远远达不到设计的6-9摄氏度。

 

发表于 2018-6-22 14:37:03

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 爱玖 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

十加一大于十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
空冷效果要求这么低?冷却水温度能达到吗?我们公司的到不了这么低

 

发表于 2018-6-22 15:21:34

回复

使用道具 举报

核一下冰机的设计和以前的运行记录,看看是否需要维保检修~~
另外,尝试减小冷冻水流量,看看空冷塔出口与冷冻水温差是否有减小的趋势~~

 

发表于 2018-6-22 15:23:03

回复

使用道具 举报

呵呵,赶紧想辙吧,时间长了就该趴窝啦。二氧化碳含量要是上来就麻烦啦。
以空气出空冷塔温度为基准,水温是为其服务的。

 

发表于 2018-6-22 16:37:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【虚拟空间_ELYLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
出现这个问题,以我们的工况来说,一个是检查冰机问题,比如冰机是否缺氟利昂,能调是否要提高,主板问题,电流等问题,二一个就是给水冷塔这边多倒点氮气,再一个就是从源头降低循环水的温度,最后检查一下空冷塔的填料是不是结块导致水与空气不能充分的换热。希望能帮到你。

 

发表于 2018-6-24 08:18:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【虚拟空间_ELYLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
这是我们空冷塔的出口温度,我们要求的出口指标是8——12度

 

发表于 2018-6-24 08:20:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1dreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
流程什么样的?用的是水冷塔还是冷冻机?建议先检查这两个设备的情况,把冷冻水温降到设计的6~9C;另外,冷冻水量是否合适,过大过小都不好。

 

发表于 2018-6-24 17:22:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

爱玖楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
冷冻水流量也做过调整,影响不是很大,冷冻机目前没有投用,冷冻水温度偏高,目前准备启动冷冻机组。

 

发表于 2018-6-25 11:06:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

爱玖楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
1dream 发表于 2018-6-24 17:22
流程什么样的?用的是水冷塔还是冷冻机?建议先检查这两个设备的情况,把冷冻水温降到设计的6~9C;另外,冷 ...

我想了解一下,贵公司多大空分,冷冻水量多少,温度多高呢??

 

发表于 2018-6-25 11:07:31

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

爱玖楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
【虚拟空间_ELYL 发表于 2018-6-24 08:20
这是我们空冷塔的出口温度,我们要求的出口指标是8——12度

贵公司空冷塔出口空气温度多少呢?冷却水温度多少?使用哪种方式制冷呢?

 

发表于 2018-6-25 11:20:36

回复

使用道具 举报

爱玖楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2018-6-22 16:37
呵呵,赶紧想辙吧,时间长了就该趴窝啦。二氧化碳含量要是上来就麻烦啦。
以空气出空冷塔温度为基准,水温 ...

是啊,就是担心这个问题。可否上贵公司图片看看

 

发表于 2018-6-25 11:22:20

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Ameba + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

默默无闻_LNJJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
冷冻水温度11度,空气出塔16度,一般在2度左右,这个温差有点大,空冷塔冷却效果不好,要么水流太小(检查仪表信号),要么空冷塔偏流。

 

发表于 2018-6-25 13:21:05

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rote123VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8102842】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
这个温度还是稍微偏高,对分子筛不利。夏季温度,最好别超过14度。如果水冷塔气量不够,水温高的话,有冷冻机就需要及时开起来了。

 

发表于 2018-6-27 10:57:45

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

员工编号128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
设计是冰机还是水冷塔?你们进空冷塔的冷冻水和冷却水自动阀开度是否有变化,泵出口压力是否有变化,空冷塔阻力是否有变化,环境温度是否突变,循环水水温是否突变,分布器是否堵塞,都需要检查一下才能判断。

 

发表于 2018-6-29 08:27:03

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

junhualuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
如您提问的,空气进纯化器的温度应控制在14℃以下较为合适,因为温度越高含水量越多,而且呈指数级往上升。
降低空气出空冷塔的方法主要有以下几点:
1)检查冰机的效率,一般情况下冰机出口温度设定值在7℃。冰机应每年清洗一次蒸发器的管束、每季度检查一次氟利昂的泄漏情况;
2)提升氮冷塔的制冷效果,增加去氮冷塔的污氮或低压氮气量;
3)从源头上降低循环水的温度:凉水塔的换热效率是否下降了;如果下降了,考虑更换填料或者增设一台水塔;
4)另外一方面:空压机的间接冷却器效果是否下降:检查级间冷却间的差压或者趋近温度;如果换热效果变差了,考虑利用检修的机会清洗换热器;
希望可以对你有点参考意义。

 

发表于 2018-7-6 12:55:01

点评

要注意冰机的出口温度不能太低,水质不好的,会引发低温垢堵塞~~  详情 回复 发表于 2018-7-7 11:44

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
Ameba + 3 积极参与
爱玖 + 1 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

junhualuo 发表于 2018-7-6 12:55
如您提问的,空气进纯化器的温度应控制在14℃以下较为合适,因为温度越高含水量越多,而且呈指数级往上升。 ...

要注意冰机的出口温度不能太低,水质不好的,会引发低温垢堵塞~~

 

发表于 2018-7-7 11:44:42

回复

使用道具 举报

clown9903VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8101895】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
1、空冷塔进口温度是否超标,如果超标从压缩机着手解决降低温度到指标之内
2、空冷塔的阻力是否正常,如果异常偏低,可能存在偏流
3、空冷塔的水量是否正常,也许没有在最佳工作点,可考虑适当加大或调小
4、降低空冷塔进水温度
供参考

 

发表于 2018-7-16 08:16:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
Ameba + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.555689 second(s), 162 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197