试问众川友:蒸汽冷凝水是否能直接排放?
少量可以排放至雨水管网吗?连接有什么要求?
环保与节能上是否另有要求?

 

发表于 2018-6-19 10:42:53

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
青涩年华 + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 601087456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

以前是可以直接排雨水的,叫清下水。

不过好像已经取消清下水的叫法了,不允许排雨水了。想办法收集吧。

 

发表于 2018-6-19 10:46:53

点评

有依据吗?  详情 回复 发表于 2018-6-19 11:56

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小小化工工程师 发表于 2018-6-19 10:46
以前是可以直接排雨水的,叫清下水。

不过好像已经取消清下水的叫法了,不允许排雨水了。想办法收集吧。

有依据吗?

 

发表于 2018-6-19 11:56:12

回复

使用道具 举报

温度高,得设降温池

 

发表于 2018-6-19 12:14:00

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
看多大量,你这样问应该是疏水什么的小量排放吧,只要业主认可,没有规范说强制要求收集

 

发表于 2018-6-19 14:14:22

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不能排放至雨水管网,蒸汽冷凝水温度较高,又有压力,所以排出的废水中含有大量的水蒸汽,如果直接排入雨水检查井,水蒸汽在井中难消散,对排水不利。另外从环保与节能上业不允许,这是一种对资源的浪费。完全可以回收。

 

发表于 2018-6-19 14:35:18

点评

疏水阀后不是常压吗  详情 回复 发表于 2018-6-20 15:01

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该回收利用,少量的排入雨水沟没问题。

 

发表于 2018-6-19 15:23:54

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没有相关规定,冷凝水又没有任何污染,完全可以直接排放,规模不限。但显得浪费资源了。

如果有可能可以针对冷凝水引进外部技术团队,做冷热电三联供,最大化榨干冷凝水的效能。

 

发表于 2018-6-19 16:31:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

可以收集起来,用来清洗地面,加热物料,加热热水系统,补充冷却水。

 

发表于 2018-6-19 19:39:28

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
haichuanchen1 + 2 同意你的观点
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ycyycy1000 发表于 2018-6-19 14:35
不能排放至雨水管网,蒸汽冷凝水温度较高,又有压力,所以排出的废水中含有大量的水蒸汽,如果直接排入雨水 ...

疏水阀后不是常压吗

 

发表于 2018-6-20 15:01:13

回复

使用道具 举报

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 sdwfsgyykai 于 2018-6-23 10:10 编辑

我们曾经大量的伴热疏水要么进入临近的草地,要么通过地下排污管道进入污水处理场。
也曾经知道,去污水处理场的水有个水温要求,但那么多年也没有因此说导致去污水场的水温高了(地下管道有降温的作用),甚至这几年冬季污水场常常因为水温偏低要求上游提高排水温度。
后来不让蒸汽凝结水直排主要有以下几方面的考虑:
1、节能,密闭回收蒸汽凝结水;
2、降低污水处理场的来水量,降低污水处理场的运行费用;
3、避免大量的雨水随凝结水的排放口进入污水处理场。
4、避免水温高将沿途下水管道的气味蒸出,降低厂区异味。

 

发表于 2018-6-20 21:13:36

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
sdwfsgyykai + 8 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

a328958874VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
实际回收利用根本不现实,一般工厂过热蒸汽多些,即便是饱和蒸汽,出现大量冷凝液说明管道设计及保温有问题,通过水沟排入厂区雨水沟倒显得经济,那点量对雨水池根本没有影响

 

发表于 2018-6-22 09:34:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Uly-ssesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
直排温度太高,雨排口天天冒汽是不行的,,你把它冷后做循环水的补水都比直排好。

 

发表于 2018-6-22 16:19:38

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
sdwfsgyykai + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一般来讲蒸汽冷凝水是不可以排放至雨水管网的。首先,蒸汽的来源不明确,其组分不确定;其次,能源浪费,不经济,压力高,不安全。所以管网上的蒸汽冷凝水要根据具体情况进行收集处理。

 

发表于 2018-6-23 09:18:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
循环水池冷却塔有余量的话可以排入循环水池作为补水,风机多耗点电,不过按水价来计算还是划算的

 

发表于 2018-6-23 10:05:19

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
sdwfsgyykai + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们的凝结水直接进入了凝结水罐,经过泵送至锅炉重新使用

 

发表于 2018-6-23 10:11:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
其實回收不回收都行  重點是經濟性的問題

如果量多可以回收做為鍋爐補水用  或是做為廁所沖水等等

但如果為了收一點點的冷凝水  還要配設熱水槽  泵浦  而量遠小的話...絲毫沒有經濟性可言

 

发表于 2018-7-13 17:19:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回收吧,不然太浪费了

 

发表于 2018-7-13 18:00:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

haibaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
以前的都直接排了,现在大都回收了,如果算经济效益的话,只是回收点水,很多时候并不经济。但还有一个社会效益,厂区到处冒汽也不好看,不美观,给人感觉管理不行,浪费严重。

 

发表于 2018-7-14 11:05:09

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
还要考虑的是 换热器内漏,如果发生了内漏,化学品会通过凝液排出来。

 

发表于 2018-7-14 13:52:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203681 second(s), 155 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197