[讨论] 塔器地脚螺栓埋小了

[复制链接]
2.6K |9
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8100882】  已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
塔器直径1600mm,塔高16000mm,原设计的地脚螺栓是12个M36,但是现场预埋的是12个M30的地脚螺栓,经过校核,如果改用M30地脚螺栓后,其根径仅有0.5mm的裕量,不知道这样是否安全,有没有什么别的解决措施?

 

发表于 2018-6-14 12:45:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 APHRODITE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

taozbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没办法,按常规的计算得出的结果来判断肯定是不安全,只能进行一下安全评估了,如果确实不能保证安全,那只能废掉基础重做了!

 

发表于 2018-6-14 14:47:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Freestyle-skyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
不知你计算的时候加上管道水平推力了吗 如果加上管道推力 计算肯定会不通过

 

发表于 2018-6-14 19:46:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dennygVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 dennyg 于 2018-6-14 21:21 编辑

有见过外面再加一圈化学锚栓的...是某个项目,看见一张基础图,比较奇怪。里面是地脚螺栓,然后外面再加了一个基础把底座包进去,然后这个基础里再加了一圈化学植筋。问了问为什么,结构说开始条件提小了后来发现不够。就这样做了

 

发表于 2018-6-14 21:18:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liran15VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
要是螺栓刨除腐蚀裕量并且考虑了管道应力等因素还有0.5mm的余量,计算上可以通过,就可以用,毕竟地脚螺栓的受力情况与法兰紧固件不一样。

 

发表于 2018-6-15 10:34:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果经过计算有0.5mm的余量,完全可以用,而且也是安全的。因为塔器标准关于地脚螺栓的计算采用的是维赫曼法,只计入中性轴一侧的地脚螺栓面积,实际地脚螺栓提供的面积要更大一些。算法本身有很大的余量。

但现在的问题是图纸上是M36,你们埋的是M30,设计院如果不重新核算,不给你们出变更,那就没办法了。

 

发表于 2018-6-15 14:30:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

没办法,重新做基础吧。

 

发表于 2018-6-15 17:32:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

重新做基础吧。

 

发表于 2018-6-15 17:49:49

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
zhangjuhua + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liudingxingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
拆基础比做基础难多了,sw6地 脚螺栓需要的螺纹小径计算中是包括腐蚀余量(程序计算中自动包括2mm腐蚀余量)的,我认为M30可安全使用,仅供参考。

 

发表于 2018-6-22 13:50:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个比较难处理的,涉及面太广了

 

发表于 2018-7-22 11:11:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
亚梅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.229969 second(s), 109 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197