根据“SH3012-2011《石油化工金属管道布置设计规范》中10.3.7”要求“在阀组安装过程中切断阀不宜与调节阀呈直线安装”,个人认为是为了防止切断阀引起流体产生紊流,而导致调节阀工作不稳,还有哪些原因呢?这种理解对吗?

 

发表于 2018-5-30 11:54:25

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
lflsedin + 8 发起议题
黉山坡下 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 青苹果_CUCR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

000000_JGIXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
 复制之前海友的回答。两个切断阀与调节阀不宜布置成直线的原因是,在直管段上进行检修时,管线热胀冷缩的作用力会集中反应在操作的法兰端,造成调节阀抽不出来或者回装时法兰相距很远(可达几十毫米)。
  同时一些凹凸面或榫槽面的法兰要求管道有一定的操作空间,在直线上定位两片法兰会很费力,而连上一个弯头后两片法兰不在一条线上会方便很多。
  以前也问过,他们的回答是不便于现场安装

 

发表于 2018-5-30 17:16:17

评分

参与人数 2财富 +16 收起 理由
黉山坡下 + 6 积极参与
lflsedin + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065335 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197