压力控制器是将压力信号转化为电气信号的机电转换装置,它的功能将压力高、低不同的信号输给电气开关,对外线路进行自动控制或连锁保护。

常用压力控制器及电接点压力表,能使蒸汽压力超压报警,达到极限时切断燃烧器;压力控制器根据实际运行压力调节单火或双火燃烧;对于大型燃烧器,可根据压力大小调节燃油/气量的大小,始终保持压力稳定运行。目前电接点压力表已经很少用了。


通常采用压力控制器的蒸汽锅炉都是使用两至三个压力控制器的。其中一个是控制启停炉,一个用来控制大、小火转换,还有一个是用作超压保护。

使用两个压力控制器的锅炉启停一般是采用温控仪控制的,配置两个压力控制器是为了控制锅炉的火位和超压保护。

锅炉上的“三大安全附件”按照规程都必须设置两个,这主要就是为了安全。一是防止其中的一个出现故障时另一个可以工作。二是为了进行对照,特别是水位计和压力控制器,为了确保安全,操作人员不仅要观察其中的一个显示示值,而且还要对照两个显示示值是否相符。

一般需要3个压力控制器,操作方法如下:

  第一个为火力调节;例如设定0.5MPa转小火,0.4MPa启炉,可调节压力控制器螺栓difference(回差)为1,range(设定值)设为5。

  第二个为停炉压力,设定为diffe调到最小,range调到6(0.6MPa)。

  第三个为超压报警,设定在0.7Mpa左右。

提示:在压力控制器调整过程中一定要先调回差,再调量程。

燃气蒸汽锅炉的压力控制器调试,一般遵循这样的原则:

压力极高,是作为超压保护使用的;

压力高,用作锅炉启停控制;

压力低,用作大、小火转换。


 

发表于 2018-4-23 16:54:20

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.033425 second(s), 48 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197