加入五千万化工人社群
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
本帖最后由 955559 于 2017-7-21 23:11 编辑
【一问一答 第166题】2017.06.15
加热炉温度调节系统根据工艺要求出现故障时,炉子应当灭火,试说明调节阀的气开,气关形式,调节器的正反作用方式?(本题为前几天题目的扩展题目,本题两问,气开,气关形式,2分,解释3分,正反作用方式2分。解释3分。)
回*复*后*可*见*参*考*答*案,答*出*关*键*点*即*可*得*分。
(若是无特殊注明,一问一答都以加氢装置为基础出题。)
故障情况下,气源压力为零,应切断燃料,以确保炉子熄火,故要求调节阀为气开式,气源中断时阀关闭,当炉温升高时要求燃料量减少.即减小阀门度,由于是气开阀,所以要求调节器输出减小,应选用反作用调节器。
评分标准:错误得参与奖2财富,*答*案*不完全,3~8分,正确得分10财富,正确且有详细解释,补充*答*案*不足得15~20财富,请按照此标准评分。注:若回答后有编辑记录只给参与分1财富
连续恶意灌水每次扣2财富,上不封顶,纯数字,纯表情,随手打字母,与答案无关均视为恶意灌水,警告三次后开始扣分。
|