[求助] 请问用格兰头和用防爆挠性管的场合

[复制链接]
7.8K |8
新启元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我的区域防爆是EXdIIBT4,现场是防爆分线箱式的,从分线箱到仪表是镀锌管,现在只是分线箱端和仪表端用格兰头做的密封。安监专家来了说不行,得用防爆挠性管。设计院的图里没有关于这方面的安装标准。到底什么情况下必须用挠性管,什么情况下可以用格兰头。

 

发表于 2017-5-29 09:43:37

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠胡杨 + 5 发起议题
zxb1990 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 新启元 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
只要分线箱端和仪表端用的是防爆格兰就行。

 

发表于 2017-5-29 10:33:02

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liushaohua103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
通常现场仪表到接线箱如果是铠装电缆,会选择防爆密封接头和50x50的小槽盒,如果是非铠电缆,会选择防爆挠性连接管和镀锌保护管。你用了格兰头然后用镀锌保护管是有问题的,最好的办法就是把格兰头换成防爆挠性连接管。

 

发表于 2017-5-29 11:07:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zxb1990 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
建议室外用防爆挠性连接管,保护电缆;室内可以用格兰密封接头。

 

发表于 2017-5-29 11:13:09

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zxb1990 + 3 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你家的格兰头上有防爆等级以及防爆证号吗?若有则符合非连续保护标准,当然电缆最好是铠装电缆,否则人家说的没错。

 

发表于 2017-5-29 15:30:44

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

参见HG/T21581-2012,里面有各种连接方式的示例,分体连接是允许的,前提是使用防爆的管件

 

发表于 2017-5-30 08:53:36

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zxb1990 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zxb1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你可以参考一下这个贴子:http://bbs.hcbbs.com/forum.php?m ... p;extra=&page=1
我们的防爆现场用的就是防爆挠线管,

 

发表于 2017-5-30 12:50:46

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
沙漠胡杨 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xxl2008mlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
有现场照片吗?安监专家的意思是从保护电缆的角度考虑用防爆绕线管吧  两端都加格兰头没问题。

我司新研发的一种管装防爆电缆引入装置。可咨询。

 

发表于 2017-5-31 11:26:15

回复

使用道具 举报

jmandsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
以前的规范是使用防爆挠性软管,现在都使用护口和防爆密封接头了,软管太扯淡了,又容易直接往表头进水,又容易出问题。只要是防爆密封接头就ok

 

发表于 2017-5-31 11:30:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zxb1990 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.066858 second(s), 86 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197