zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
仪表情况:磁翻板加干簧管远传
事件过程:一大早主控打电话说液位显示超量程,现场测量远传信号34mA所以怀疑干簧量程零点需要校准,拆下干簧管校准完毕后用磁铁试验一次4-20mA正确,安装上后再测电流仍然显示34mA,无奈拆下干簧管换了个侧面用扎带绑扎,故障消除。虽然故障已经消除,但是现在想不通为何如何,初步估计磁翻板某个地方出现问题,大家有没有碰到过类似问题,欢迎答疑解惑!

 

发表于 2017-5-4 10:57:54

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zym19860920 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
绑扎带是不锈钢的应该不会有影响,除非是碳钢的?

 

发表于 2017-5-4 12:47:54

回复

使用道具 举报

zym19860920楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
shengli5307 发表于 2017-5-4 12:47
绑扎带是不锈钢的应该不会有影响,除非是碳钢的?

都是不锈钢的, 所以我也很纳闷,换了一根远传柱恢复正常

 

发表于 2017-5-4 17:59:08

回复

使用道具 举报

qmqqmqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可能回路某处接地,特别是干簧管处。

 

发表于 2017-5-4 19:15:02

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
supercxy + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现场的磁翻板液位计不论带不带远传一般都有保温措施,就是岩棉外加防护铁皮或铝皮外壳,保温过程中为了防止岩棉脱落施工师傅普遍使用铁丝捆扎,由于铁丝具有导磁和剩磁性质,使用久了会产生磁性,会影响到远传干簧管或现场磁翻球的,导致远传干簧管在不是浮子的部分吸合,而输出液位,造成不准。
此外由于干簧管远传部分的变送器在干簧管顶部,造成头重脚轻的现象,很多时候为了固定干簧管会有扎带固定,有时现场找不到扎带会用铁丝固定表头偏下部分,因为这部分高于磁翻板上侧取压阀管部分,想当然认为其不会干扰干簧管的运行,如果里面的干簧管较多,高于上侧取压管部分,其就会造成干簧管的短路,产生大于20毫安的信号,而干簧管外侧的不锈钢柱外侧上部会标有测量上限的标识,在用磁铁测试时其不会超过这个点,所以测试正常。
如果安装干簧管的远传测量柱安装位置偏低,低于磁翻板上侧的取液管时,其在浮子处于上部的时候也会产生超量程的现象。
此外如果运行中干簧管吸合后不回位也会造成不准。

 

发表于 2017-5-4 19:35:06

点评

不明觉厉!  详情 回复 发表于 2017-5-5 17:31

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
870471450 + 2 深入讨论
RSchufaqi + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

广州精倍熊飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
司空摘星 发表于 2017-5-4 19:35
现场的磁翻板液位计不论带不带远传一般都有保温措施,就是岩棉外加防护铁皮或铝皮外壳,保温过程中为了防止 ...

不明觉厉!

 

发表于 2017-5-5 17:31:07

回复

使用道具 举报

zym19860920楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
司空摘星 发表于 2017-5-4 19:35
现场的磁翻板液位计不论带不带远传一般都有保温措施,就是岩棉外加防护铁皮或铝皮外壳,保温过程中为了防止 ...

您回答的很专业,很具有代表性,现在好多厂对仪表不重视造成仪表使用混乱,有的施工缺乏监理,造成新投用的仪表干扰因素很多,难以正常使用,对您的回答表示感谢!
但是我这个不是现场这些方面的问题,绑扎用的是不锈钢管箍,是突然远传显示异常满量程,现场测量34mA,拆下干簧管测试零点和量程准确无误,安上后又出现满量程,本以为是现场磁翻板有问题对干簧造成影响,排空清理后检查磁浮子正常,无奈更换一根干簧管后一切正常。郁闷,问题肯定事出在干簧本身,但具体出在哪就没有琢磨透彻!

 

发表于 2017-5-5 17:43:58

点评

有无干簧管上端引出线的焊点之间有毛刺造成两线轻微短路或对金属桶短路的现象。 变送器那块也会出现问题,早起的变送器很多使用模拟电路,里面有调零和满度的电阻,如果里面器件接触不良和短路也会造成现实不准。  详情 回复 发表于 2017-5-5 20:04
回复

使用道具 举报

zym19860920楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
qmqqmq 发表于 2017-5-4 19:15
可能回路某处接地,特别是干簧管处。

您说的是干簧接外壳吗

 

发表于 2017-5-5 17:45:23

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zym19860920 发表于 2017-5-5 17:43
您回答的很专业,很具有代表性,现在好多厂对仪表不重视造成仪表使用混乱,有的施工缺乏监理,造成新投用 ...

有无干簧管上端引出线的焊点之间有毛刺造成两线轻微短路或对金属桶短路的现象。
变送器那块也会出现问题,早起的变送器很多使用模拟电路,里面有调零和满度的电阻,如果里面器件接触不良和短路也会造成现实不准。
此外还有一些线的接插件或线的绝缘外皮破损的现象,曾经有一次拆卸过干簧管,拆卸后发现干簧管引出的两根线之间拧的像麻花一样,如果线缆外皮破损很容易造成短路现象。

 

发表于 2017-5-5 20:04:37

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
zym19860920 + 2 深入讨论
RSchufaqi + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qmqqmqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

干簧管一般是焊在条状环氧电路板上,然后插入金属管内,容易碰,容易有积液,也可能引出线某处碰壁,也可能是导线有接地,一般可以在控制柜这一路4ˉ20mA出线处加隔离器试一下,正常了就是外面回路某处有接地。

 

发表于 2017-5-6 10:54:02

回复

使用道具 举报

zym19860920楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
司空摘星 发表于 2017-5-5 20:04
有无干簧管上端引出线的焊点之间有毛刺造成两线轻微短路或对金属桶短路的现象。
变送器那块也会出现问题 ...

多谢,专业回答,我回头再检查一下换下来的那根干簧管

 

发表于 2017-5-6 16:12:11

回复

使用道具 举报

新启元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
34mA的话应该是电源短路或者说信号接地,应该是干簧管或变送器的线路板有接地的地方。

 

发表于 2017-5-6 16:28:56

回复

使用道具 举报

zym19860920楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有道理,谢谢您

 

发表于 2017-5-8 08:24:06

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159334 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197