       论坛的各位师傅,本人最近碰到一个问题。就是一个三线制的声光气体报警仪如果直接接到中控DCS上是有用的,即现场指示灯以及显示屏都会亮且会报警远传也正常,用万用表测量仪表接线端子电源有24V,但是如果将变送器先接入安全栅结果报警仪就不行了。只有指示灯会亮,显示屏却不会亮且现场不会报警远传也没有信号;用万用表测量仪表接线端子电源只有5V,供给安全栅的电源是24V确认无误,且期间线也没有接错。实在是想不出是出了什么毛病...

 

发表于 2017-4-26 14:22:45

评分

参与人数 2财富 +3 海川分 +40 收起 理由
andyzhy + 40 优质帖
zxb1990 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 VSZRZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

summeredgeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
两线制表和三线制表的安全栅接线方式不一样,检查一下吧

 

发表于 2017-4-26 15:34:06

回复

使用道具 举报

VSZRZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
summeredge 发表于 2017-4-26 15:34
两线制表和三线制表的安全栅接线方式不一样,检查一下吧

这个我们确定过接线没问题

 

发表于 2017-4-26 15:36:09

回复

使用道具 举报

haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
三线制的是无源的信号,你不接电源仪表是不工作的。

 

发表于 2017-4-26 16:02:57

回复

使用道具 举报

kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
安全栅是接本安仪表的,你这个三线制气体报警仪是本安的吗?不是本安的话,是不能正常工作的。

 

发表于 2017-4-26 16:30:28

回复

使用道具 举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个是供电问题,只看接线图不行,你说的这种情况需要重新设计接线。

 

发表于 2017-4-26 17:08:52

回复

使用道具 举报

VSZRZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
haichuan1230 发表于 2017-4-26 16:02
三线制的是无源的信号,你不接电源仪表是不工作的。

其他两线制的仪表也是无源的都可以用,而且安全栅也可以提供24VDC电源。有点想不通是什么原因

 

发表于 2017-4-27 07:50:55

回复

使用道具 举报

VSZRZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
tiandiyixian 发表于 2017-4-26 17:08
这个是供电问题,只看接线图不行,你说的这种情况需要重新设计接线。

您可以说下怎么弄么,现场仪表有三个接线端子V是电源,S信号,G是公共端...安全栅上也只有专门接三线制变送器的端子

 

发表于 2017-4-27 07:54:28

回复

使用道具 举报

声光气体报警仪是不是本安型的仪表啊?安全栅通过限能达到防爆的,是不是安全栅功率输出不够啊。

 

发表于 2017-4-27 08:13:37

回复

使用道具 举报

lk800811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
是不是考虑可以这样接线,V和G端外供24V电源,S 端和G端进入安全栅(根据S和G端输出是否带电,来确定安全栅用有源接法或者无源接法,应该输出无源信号吧)然后根据安全栅输出信号接入DCS的无源通道,另外很想看看你说的三线制安全栅的接线方式,我这边没这种安全栅

 

发表于 2017-4-27 08:46:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
zxb1990 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

VSZRZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
lk800811 发表于 2017-4-27 08:46
是不是考虑可以这样接线,V和G端外供24V电源,S 端和G端进入安全栅(根据S和G端输出是否带电,来确定安全栅 ...

接线图

 

发表于 2017-4-27 11:21:58

IMG_20170427_111801_1.jpg
回复

使用道具 举报

VSZRZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\924055498\QQ\WinTemp\RichOle\YPASYNX0[WQ7(J[}[H0E7WI.png[/img]接线图

 

发表于 2017-4-27 11:28:05

666666666.jpg
回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一般三线制气体报警器的电源是单独提供,不由安全栅供电,因为安全栅的供电功率很小,带不起来。

 

发表于 2017-4-27 11:40:44

回复

使用道具 举报

VSZRZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
maxiaohua 发表于 2017-4-27 11:40
一般三线制气体报警器的电源是单独提供,不由安全栅供电,因为安全栅的供电功率很小,带不起来。

恩   可是安监要我们把信号传给他们,我们也不知道其他方法只能用安全栅分两路输出一路到DCS一路到安监

 

发表于 2017-4-27 11:54:51

回复

使用道具 举报

YannVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
安全栅有限流作用,而三线制的气体报警仪不是本安仪表。所以这样是不行。

一般而言:气体报警仪是隔爆仪表,可以使用专用信号隔离器。

 

发表于 2017-4-27 12:51:06

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
VSZRZ 发表于 2017-4-27 11:54
恩   可是安监要我们把信号传给他们,我们也不知道其他方法只能用安全栅分两路输出一路到DCS一路到安监

      确实是安全栅的供电功率小了,带不动这个三线制气体报警器,这个气体报警器应该单独供24v.dc电源,即气体报警器的V和G端外供24V电源;然后信号线S 端和G端接入那个安全栅的9与10脚。其实还是三线制接法,不接电源线,只接信号线,你不妨一试,看行不。

 

发表于 2017-4-27 16:34:45

回复

使用道具 举报

VSZRZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
Yann 发表于 2017-4-27 12:51
安全栅有限流作用,而三线制的气体报警仪不是本安仪表。所以这样是不行。

一般而言:气体报警仪是隔爆仪 ...

恩 有点数了,谢谢

 

发表于 2017-4-27 16:49:09

回复

使用道具 举报

VSZRZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
cqdfwy 发表于 2017-4-27 16:34
确实是安全栅的供电功率小了,带不动这个三线制气体报警器,这个气体报警器应该单独供24v.dc电源, ...

行,我试试看

 

发表于 2017-4-27 16:49:28

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
VSZRZ 发表于 2017-4-27 11:54
恩   可是安监要我们把信号传给他们,我们也不知道其他方法只能用安全栅分两路输出一路到DCS一路到安监

增加一个信号隔离器,串在回路里,试试吧

 

发表于 2017-4-28 08:13:36

回复

使用道具 举报

langzilmsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
巴陵石化的

 

发表于 2017-4-28 08:48:07

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.087088 second(s), 114 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197