求助各位大神:
一直纠结一个问题:架空管道外刷漆防腐,管道系统有防静电要求,故法兰用接地线跨接,每个接下线汇总至铜排或单个分别接入 接地网系统; 那么问题来了: 如此这般,不就相当于 管道系统接地了么,那么不就产生电化学腐蚀了么? 这跟直埋管道有啥区别了?  
有一种猜想不知对否: 是不如此接地网 接地线 电位与管道系统电位不一样, 变相的 相当于接地网做牺牲阳极,给管道系统做阴极保护?    否则实在想不通。  

求指点,谢谢!

 

发表于 2017-4-6 15:24:03

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
王根荣 + 10 鼓励新会员发言

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 bingfeng222222 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

大奔驰VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
终身会员  |  头衔:  【工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
问题好犀利,不过确实是一直那么做的。

 

发表于 2017-4-6 15:42:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

永安环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
进来学习学习。

 

发表于 2017-4-6 17:30:03

回复

使用道具 举报

taozbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
埋地管道的腐蚀是土壤的电化学腐蚀,架空管道不直接与土壤接触,腐蚀机理不同啊。

 

发表于 2017-4-7 08:49:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
王根荣 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高一  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
管廊上的管线系统接地后,没有电位差或者说没有电解液,还是不会电化学腐蚀啊。

 

发表于 2017-4-7 14:33:20

点评

这是一个管道系统啊, 整个系统电位是一样的, 你再接地,你想想,肯定有电位差啊,肯定有电解液。 可能只腐蚀 接地系统?  详情 回复 发表于 2017-4-7 15:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

埋地的接地线(金属)和土壤(电解质溶液)接触,才形成电化学腐蚀~~建议看看电化学腐蚀的概念及形成的因素~~

 

发表于 2017-4-7 14:58:46

点评

有道理, 我再好好看看!! 谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-7 15:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
王根荣 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bingfeng222222楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
蛊虫 发表于 2017-4-7 14:33
管廊上的管线系统接地后,没有电位差或者说没有电解液,还是不会电化学腐蚀啊。

这是一个管道系统啊, 整个系统电位是一样的, 你再接地,你想想,肯定有电位差啊,肯定有电解液。 可能只腐蚀 接地系统?

 

发表于 2017-4-7 15:26:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bingfeng222222楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Ameba 发表于 2017-4-7 14:58
埋地的接地线(金属)和土壤(电解质溶液)接触,才形成电化学腐蚀~~建议看看电化学腐蚀的概念及形成的因素 ...

有道理, 我再好好看看!! 谢谢

 

发表于 2017-4-7 15:27:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bingfeng222222楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
哈哈; 终于明白了; 多谢大家, 对牺牲阳极,强加电流等阴极保护 又有了进一步理解!
谢谢大家!

 

发表于 2017-4-7 15:40:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
王根荣 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chaoyunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
架空管道接地不会产生电化学腐蚀,电化学腐蚀需要有回路,管道跟接地通过大气不能形成回路.若管道有埋地部分会存在此风险。

 

发表于 2017-4-14 09:48:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
王根荣 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.092187 second(s), 98 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197