我们公司使用的压力变送器全部是合资品牌的,所有的订货电气接口都是NPT和M的,而国内的防爆挠性管基本默认的连接螺纹是G的,请问大家是如何解决的?
方案一:在压力变送器电气接口处加一个M20*1.5-G1/2的对丝
方案二:防爆挠性管订货时要求连接螺纹就是NPT或者M的

方案三:更好的办法,请赐教

 

发表于 2017-3-20 11:21:03

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
870471450 + 2 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lkzhangdy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
采用方案一.....

 

发表于 2017-3-20 11:45:29

回复

举报

采用转换接口比较现实

 

发表于 2017-3-20 12:02:21

回复

举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
什么规格的防爆软管都有,只要你提出,就能订到。常用的有M20x1.5、1/2NPT。

 

发表于 2017-3-20 12:20:44

点评

最繁琐的是国内的仪器仪表以M20*1.5为主,国外的可以M 也可以NPT 防爆软管为了方便操作基本是G螺纹的,后来想想还是继续的加转接头把  详情 回复 发表于 2017-3-20 19:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

举报

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
按照你的方案二执行就行!确认你的变送器或者其它仪表的电气接口规格,如:变送器接口规格为1/2NPTF(内丝),挠性管长度要求为800mm;另外一端的若是M20×1.5F(内丝)的接口,危险场所为ⅡB区,那么你的采购规格为:防爆挠性管    材质:橡胶,长度:800mm;规格:1/2NPTM(外丝)0/M20×1.5M(外丝);防护等级:IP65;通径:DN15(根据电缆外径定)。根据这个条件厂家就可以给你供货了。也可以把执行标准注明。

 

发表于 2017-3-20 14:29:52

点评

谢谢,因为我们单位采购机制比较繁琐,一般提报采购计划的时候都采用通用的。 还是找了内部的加工中心给做一些G螺纹转NPT的对丝  详情 回复 发表于 2017-3-20 19:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
zxg.wylton + 5 热心助人

查看全部评分

回复

举报

lkzhangdy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jujiangliu 发表于 2017-3-20 12:20
什么规格的防爆软管都有,只要你提出,就能订到。常用的有M20x1.5、1/2NPT。

最繁琐的是国内的仪器仪表以M20*1.5为主,国外的可以M 也可以NPT

防爆软管为了方便操作基本是G螺纹的,后来想想还是继续的加转接头把

 

发表于 2017-3-20 19:02:28

回复

举报

lkzhangdy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
waneng 发表于 2017-3-20 14:29
按照你的方案二执行就行!确认你的变送器或者其它仪表的电气接口规格,如:变送器接口规格为1/2NPTF(内丝 ...

谢谢,因为我们单位采购机制比较繁琐,一般提报采购计划的时候都采用通用的。

还是找了内部的加工中心给做一些G螺纹转NPT的对丝

 

发表于 2017-3-20 19:03:48

回复

举报

A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议方案二比较好

 

发表于 2017-3-21 08:09:32

回复

举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
下回审图订货的时候统一型号吧,一般都用NPT螺纹。

 

发表于 2017-3-21 08:43:27

回复

举报

lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
转换接头比较实用

 

发表于 2017-3-21 08:48:53

回复

举报

nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这也能算个问题吗?本身自已就很清楚,什么方案都可行,没什么复杂和简单合理的区别,你的根本问题就是为自已的失误买单的问题!自已要买的东西不给别人提型号规格,不核对数据,还怪别人,有这样买东西的吗?这和点菜来个“随便”一个德行。

 

发表于 2017-3-21 08:56:26

回复

举报

阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你看仪表哪种规格多,防爆管订货按多的规格订,另外的仪表让厂家出厂的时候配转接头。

 

发表于 2017-3-21 09:38:08

回复

举报

sgq1313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主前2个方案都可以,关键在于对你来说那种方便就用哪种没什么纠结的。

 

发表于 2017-3-21 10:29:46

回复

举报

jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
采用方案二。

 

发表于 2017-3-21 10:33:52

回复

举报

TTILOOOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
方案一省事

 

发表于 2017-3-21 14:34:03

回复

举报

xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这个只有订货的时候注意一下了,现状就这样

 

发表于 2017-3-22 06:40:54

回复

举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
方案二好了,方案一多个转接头增加了成本,多了安装工作量,以后的维护工作量,同时多了一个可能的进水点。

 

发表于 2017-3-22 10:04:05

回复

举报


采用转换接口

 

发表于 2017-3-22 15:06:41

回复

举报

xxl2008mlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 yuchenchf 于 2017-6-15 14:46 编辑

提供防爆电缆及电缆保护系统完整解决方案的企业。

 

发表于 2017-4-9 22:16:49

评分

参与人数 1财富 -1 收起 理由
yuchenchf -1 技术区多次发布广告内容。本次警告。

查看全部评分

回复

举报

xxl2008mlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
按照最新防爆标准,G螺纹作为引入螺纹已经不能满足防爆要求。
且电缆引入装置+转接头+防爆绕线管+转接头普通保护管/硬管在成本方面已经很是浪费。

 

发表于 2017-4-9 22:25:59

回复

举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.679810 second(s), 153 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197