各位大佬求助:
目前我遇到一个项目,在已建成的厂区内,现有1000m3的甲类液体储罐组和甲类生产装置(室外)。
在当初申报消防时,按建规,甲类生产装置的设备外延至液体储罐罐壁25*1.25=31.25米的防火间距,留出了31.75米的距离。消防通过。
在2年前,业主自行改造,在甲类生产装置(室外)增加了一个设备,目前核算下来,新增的设备外延至甲类液体储罐区的距离只有28米,无法满足31.25米的防火间距要求。
上面说的甲类液体储罐和甲类生产装置(室外)(包括新增部分)都在正常运行状态。
现在的问题是,如果要满足甲类生产装置(室外)与甲类液体储罐之间的防火间距,有什么办法或者措施?

目前,我们 考虑在甲类生产装置(室外)和甲类液体储罐之间增加一道室外独立防火墙,以增加甲类生产装置与甲类液体储罐的防火间距,但是找不到油罐法规依据,(设置室外独立防火墙,我们是根据建规中(相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h 时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。)的思路考虑的),请问各位大佬,你们有遇到过相似问题么?有什么好的建议或者相关法规依据?请告诉我。谢谢

 

发表于 2017-3-8 15:14:06

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
goldliyang + 6 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 小沙弥是吃货 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

longxh28VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
根据储罐是浮顶还是固定顶储罐是有差别的,生产装置不同于厂房,可以根据装置特性,在GB50160表4.2.12里面去找一下看有没有可能少距离,如果不是化工企业就参照专门的规范去找找看,单从建规来说这个距离肯定是不够的,唯一只能从装置定性上下手,将此类甲类生产设施不认定为甲类厂房,再套其他更适用的规范。

 

发表于 2017-3-8 17:18:38

点评

终于找到了解决的办法了。 我前文所说的甲类装置是RTO,RTO是满足建规25*1.25的要求的,不满足的地方在于进RTO前的管道阻火器(湿式)至罐区的防火间距,仅28米,我们将管道阻火器作为可燃气体储罐来看待的话,(因  详情 回复 发表于 2017-3-20 16:38
谢谢! 首先,业主已经和消防沟通过,那个生产装置确定为甲类(因为是RTO)。 另外,我们本想从设备的边际着手,将设备边际到储罐壁满足31.25m的要求,可是业主和消防沟通,把RTO中的阻火器作为了设备,而我们则认  详情 回复 发表于 2017-3-9 14:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小沙弥是吃货楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
longxh28 发表于 2017-3-8 17:18
根据储罐是浮顶还是固定顶储罐是有差别的,生产装置不同于厂房,可以根据装置特性,在GB50160表4.2.12里面 ...

谢谢!
首先,业主已经和消防沟通过,那个生产装置确定为甲类(因为是RTO)。
另外,我们本想从设备的边际着手,将设备边际到储罐壁满足31.25m的要求,可是业主和消防沟通,把RTO中的阻火器作为了设备,而我们则认为是管件。
所以,迫不得已,想出了中间加一个室外独立防火墙。但是找不到相关依据,否则安评专家可不签字的。

 

发表于 2017-3-9 14:02:12

回复

使用道具 举报

灰熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
最好搬了设备。
50016的这种做法,不是很得到50160的认可。50160没有提过,可以通过建墙来缩短防火间距。

 

发表于 2017-3-10 13:57:36

评分

我前文所说的甲类装置是RTO,RTO是满足建规25*1.25的要求的,不满足的地方在于进RTO前的管道阻火器(湿式)至罐区的防火间距,仅28米,我们将管道阻火器作为可燃气体储罐来看待的话,(因为此阻火器比较大,因此作为设备考虑),就满足建规4.3的要求。
庆祝下!!

 

发表于 2017-3-20 16:38:11

回复

使用道具 举报

asmediaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

很好奇你的RTO风量有多大,怎么需要这么大的阻火器,能否告知一下风量和阻火器的尺寸?

 

发表于 2017-3-20 18:20:30

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

猪名无VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
小沙弥是吃货 发表于 2017-3-9 14:02
谢谢!
首先,业主已经和消防沟通过,那个生产装置确定为甲类(因为是RTO)。
另外,我们本想从设备的 ...

RTO 不应该是丁类吗?

 

发表于 2017-3-21 14:01:28

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

猪名无VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
另外,你这个所谓的装置是带围墙的厂房? 还是敞开装置

 

发表于 2017-3-21 14:41:11

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110960 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197