如图所示:一台风机吸2根风管,左边风管长度20m,右边风管长度10m,风管管径相同,吸风罩大小相同。
请问这2根风管各自吸入的风量会不同吗?
谢谢。。

 

发表于 2017-2-27 16:40:49

风机与风管.webp

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小打工仔 + 3 发起议题
ardance1977 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

cyf2468102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不同

 

发表于 2017-2-27 16:49:59

点评

请问有何不同呢?  详情 回复 发表于 2017-2-27 16:53
回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

请问有何不同呢?

 

发表于 2017-2-27 16:53:45

回复

使用道具 举报

mingxiang77777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
稍有不同,管道长的阻力会稍大,影响一定的流量

 

发表于 2017-2-27 17:13:42

点评

影响会大吗? 风管的压降不是很大,应当不会有很大影响吧?  详情 回复 发表于 2017-2-27 17:15

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小打工仔 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
mingxiang77777 发表于 2017-2-27 17:13
稍有不同,管道长的阻力会稍大,影响一定的流量

影响会大吗?
风管的压降不是很大,应当不会有很大影响吧?

 

发表于 2017-2-27 17:15:14

回复

使用道具 举报

cyf2468102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果你的工艺条件一模一样,那就是管道自身阻力问题,影响不是很大。

 

发表于 2017-2-27 18:50:55

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小打工仔 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
回复

使用道具 举报

遥远的炊烟1102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
风机影响不大,离心机不能这样

 

发表于 2017-2-27 21:17:32

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
遥远的炊烟1102 发表于 2017-2-27 21:17
风机影响不大,离心机不能这样

离心机?离心泵吧?

 

发表于 2017-2-27 21:22:17

点评

风机和离心压缩机的主要区别就是排气压力不同,离心机转速高、排气压力高  详情 回复 发表于 2017-3-1 15:54
回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可定不同,因管路阻力不同

 

发表于 2017-2-28 07:49:32

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小打工仔 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
会影响管路特性曲线

 

发表于 2017-2-28 08:54:13

点评

管路特性曲线?!  详情 回复 发表于 2017-2-28 09:37
回复

使用道具 举报

小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
完全对称布置的话应该是相同的,但你这个长度不一样,压降不一样,会影响到流量的

 

发表于 2017-2-28 08:55:23

点评

我觉得是这样的,应当是压降影响较大,如果压降很大,超出风机的承受范围,那对风机的特性曲线会有很大影响,2端的风量会有较大差别,如果压降在风机的特性曲线之内,流量不会有太大差别。。  详情 回复 发表于 2017-2-28 09:34
回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小小打工仔 发表于 2017-2-28 08:55
完全对称布置的话应该是相同的,但你这个长度不一样,压降不一样,会影响到流量的

我觉得是这样的,应当是压降影响较大,如果压降很大,超出风机的承受范围,那对风机的特性曲线会有很大影响,2端的风量会有较大差别,如果压降在风机的特性曲线之内,流量不会有太大差别。。

 

发表于 2017-2-28 09:34:16

点评

差不多,毕竟十米和二十米的压降应该不会差很多,流量应该不会差别很大,但差别应该是有的,不过离心泵并联管道压降是一样的,不知道你这两个算不算并联,  详情 回复 发表于 2017-2-28 09:41
回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
请大神!
@arpcd

 

发表于 2017-2-28 09:35:59

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhong127 发表于 2017-2-28 08:54
会影响管路特性曲线

管路特性曲线?!

 

发表于 2017-2-28 09:37:52

回复

使用道具 举报

小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
juniger 发表于 2017-2-28 09:34
我觉得是这样的,应当是压降影响较大,如果压降很大,超出风机的承受范围,那对风机的特性曲线会有很大影 ...

差不多,毕竟十米和二十米的压降应该不会差很多,流量应该不会差别很大,但差别应该是有的,不过离心泵并联管道压降是一样的,不知道你这两个算不算并联,

 

发表于 2017-2-28 09:41:46

点评

这个应当算并联吧。。  详情 回复 发表于 2017-2-28 09:45
回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
小小打工仔 发表于 2017-2-28 09:41
差不多,毕竟十米和二十米的压降应该不会差很多,流量应该不会差别很大,但差别应该是有的,不过离心泵并 ...

这个应当算并联吧。。

 

发表于 2017-2-28 09:45:19

回复

使用道具 举报

arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
最关键的不是流量不同,那点子10米管道差不掉多少流量(严格讲20米长管道流量略小些),但最关键的问题不在管道的长短。。。


见下图:如果是上面那种配管,那就不一定是差多差少的问题,搞不好管道长的那边流量小的可怜(甚至没流量都有可能),最好的方式是下面那种,个中区别请仔细琢磨。。。




111.webp

 

发表于 2017-3-1 13:54:14

点评

上面的图是用三通,下面的图是用弯头在一起连到总管上。 我不理解这2种方式怎么会产生这么大的差距?! 从能量的角度讲,2边的能量损失(压降)不至于这么大啊! 请大神解释,谢谢!!  详情 回复 发表于 2017-3-1 15:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
arpcd 发表于 2017-3-1 13:54
最关键的不是流量不同,那点子10米管道差不掉多少流量(严格讲20米长管道流量略小些),但最关键的问题不在 ...

上面的图是用三通,下面的图是用弯头在一起连到总管上。
我不理解这2种方式怎么会产生这么大的差距?!
从能量的角度讲,2边的能量损失(压降)不至于这么大啊!
请大神解释,谢谢!!

 

发表于 2017-3-1 15:34:15

回复

使用道具 举报

xptomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
理论上讲不明白,实际上一定会,而且差距还不小,需要调节流量的

 

发表于 2017-3-1 15:51:02

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137914 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197