液化气用什么泵打比较合适?我们使用的离心泵,冬天还可以,到了夏天很容易抽空?泵参数为:0.81立,进口9公斤,出口14公斤,设计温度40度。目前的运行情况是泵入口罐的压力为8公斤,出口阀全开流量为2公斤左右,泵运行一会泵体就开始发热,会出现间断性的抽空,泵的叶轮为开式叶轮,叶轮与前后盖板的间隙0.8——1.2mm,我们怀疑是泵选型的问题,叶轮和前盖板的间隙过大,导致液体在泵里打回流发热,温度高了大致液化气汽化泵抽空,各位给分析?

 

发表于 2017-2-27 13:32:12

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
安徽卧龙泵阀 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 QKJWL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主提供的参数有点乱
泵参数为:0.81立,(单位是每分钟还是每小时?小时吧?)
进口9公斤,出口14公斤,设计温度40度。目前的运行情况是泵入口罐的压力为8公斤,出口阀全开流量为2公斤左右,  (出口阀全开压力2公斤?为什么不憋压到13公斤?)


无论如何,用泵者首先要把泵运行在设计范围或者泵厂家允许的范围内,如有问题,才可以分析原因。

 

发表于 2017-2-27 14:31:33

点评

每小时0.81立,压力憋到13公斤流量会更小  详情 回复 发表于 2017-2-27 15:04
回复

使用道具 举报

liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
液化气用滑片泵更合适些。

 

发表于 2017-2-27 14:33:24

点评

您有关于滑片泵的资料吗,分享一下,之前我了解到的只是滑片泵的仔细能力好一点  详情 回复 发表于 2017-2-27 15:06
回复

使用道具 举报

QKJWL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liuqe001 发表于 2017-2-27 14:31
楼主提供的参数有点乱
泵参数为:0.81立,(单位是每分钟还是每小时?小时吧?)
进口9公斤,出口14公斤 ...

每小时0.81立,压力憋到13公斤流量会更小

 

发表于 2017-2-27 15:04:28

回复

使用道具 举报

QKJWL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liuqe001 发表于 2017-2-27 14:33
液化气用滑片泵更合适些。

您有关于滑片泵的资料吗,分享一下,之前我了解到的只是滑片泵的仔细能力好一点

 

发表于 2017-2-27 15:06:26

回复

使用道具 举报

龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人感觉你题目的主要问题是,泵体发热,首先你要分析这个问题怎么来的,什么状态下能造成发热气化。原因是泵憋压造成的!泵的吸入量大于排除量有部分液体在泵腔里重复吸收叶轮的力但又排不出去转换成热量了。造成这种现象的原因,泵设计原因入口偏大出口小,使用原因憋压排出量小于泵的最小流量点。
要是闭式叶轮就好解决了,我解决过。但是开式叶轮我想了半天没有好的办法!有机会发个叶轮图片吧!为什么用开式叶轮???求大神指点!

 

发表于 2017-2-27 15:28:08

回复

使用道具 举报

我们一般都选用筒袋泵

 

发表于 2017-2-27 16:40:04

回复

使用道具 举报

liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
QKJWL 发表于 2017-2-27 15:06
您有关于滑片泵的资料吗,分享一下,之前我了解到的只是滑片泵的仔细能力好一点

请通过站内短信息留个您的联系方式,比如邮箱

 

发表于 2017-2-27 17:14:47

回复

使用道具 举报

druryVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
条件不足,如果判断憋压,需要从运行电流上找出问题。

 

发表于 2017-2-27 17:28:18

点评

额定电流10.7 运行电流6.7A  详情 回复 发表于 2017-2-28 10:09
回复

使用道具 举报

LGQ379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
液化气的泵我们这选型都是屏蔽泵,具体的原因外行也不大清楚

 

发表于 2017-2-28 09:09:13

回复

使用道具 举报

QKJWL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
drury 发表于 2017-2-27 17:28
条件不足,如果判断憋压,需要从运行电流上找出问题。

额定电流10.7    运行电流6.7A

 

发表于 2017-2-28 10:09:38

回复

使用道具 举报

minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感觉离心泵输送液化气风险有点大啊,至少要用屏蔽泵吧。

 

发表于 2017-2-28 12:31:05

回复

使用道具 举报

吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
入口8公斤 出口2公斤?这个是个减压泵?

 

发表于 2017-2-28 13:58:46

点评

是出口流量2公斤/小时,不是出口压力两公斤  详情 回复 发表于 2017-2-28 15:29
回复

使用道具 举报


  我厂输送液化气均为离心泵,单级与多级,运行时间7年,只有极少数在泵启停时会出现抽空现象,总体来说很平稳.

  抽空原因基本是因为存在不凝气或是入口温度偏高液化气部分气化导致.个人认为排除以上2种情况,仍出现类似问题,泵选型存在问题.

 

发表于 2017-2-28 14:49:29

点评

我厂的液化气泵在运行中还好,就是在切换过程中很容易抽空  详情 回复 发表于 2017-12-14 21:47
找问题到现在还是觉得我们的液化气量太小,每小时300公斤的量就维持平衡,但泵的流量远大于这个,导致泵在重复做功导致泵体发热  详情 回复 发表于 2017-2-28 15:32
回复

使用道具 举报

sjyyghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们用的屏蔽泵,汽蚀余量还是要保证的。并在使用过程中不要超流量。

 

发表于 2017-2-28 15:04:13

回复

使用道具 举报

QKJWL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 QKJWL 于 2017-2-28 15:32 编辑
吃老虎的猫 发表于 2017-2-28 13:58
入口8公斤 出口2公斤?这个是个减压泵?

是出口流量200公斤/小时,不是出口压力两公斤

 

发表于 2017-2-28 15:29:46

回复

使用道具 举报

QKJWL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
努力过好每一天 发表于 2017-2-28 14:49
我厂输送液化气均为离心泵,单级与多级,运行时间7年,只有极少数在泵启停时会出现抽空现象,总体来说很平 ...

找问题到现在还是觉得我们的液化气量太小,每小时300公斤的量就维持平衡,但泵的流量远大于这个,导致泵在重复做功导致泵体发热

 

发表于 2017-2-28 15:32:08

回复

使用道具 举报

QKJWL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
泵世界 发表于 2017-2-28 13:07
用滑片泵合适。你给个邮箱,我把美国的百马滑片泵的资料发你看下。我邮箱

怎么给你的邮件发不过去,我的邮箱ly362801@126.com

 

发表于 2017-2-28 15:39:26

回复

使用道具 举报

wenmingdongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
美国清洁能源燃料公司有专门的这种泵

 

发表于 2017-3-1 20:45:55

回复

使用道具 举报

大波浪正在路上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
努力过好每一天 发表于 2017-2-28 14:49
我厂输送液化气均为离心泵,单级与多级,运行时间7年,只有极少数在泵启停时会出现抽空现象,总体来说很平 ...

我厂的液化气泵在运行中还好,就是在切换过程中很容易抽空

 

发表于 2017-12-14 21:47:23

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143276 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197