大家好。我单位的可燃有毒气体检测系统用的是485通讯。一个机柜有90块检测卡件。每一个卡件对应现场一套检测探头。如果其中一个检测有问题(回路不通), 机柜内所有卡件会没有规律的提示有问题,画面显示是好多信号都离线状态,闪烁乱变,不是固定坏了的那个。而现场人员看现场表头显示正常,再加上中控无法确定是哪块表有问题,现场也不可能把所有探头查一遍(好多在空中)。这就导致每次有问题,得一个个拔下柜内卡件断电重启一个个上电排除。
这个现象是什么原因呢?是485通讯的问题吗?具体是什么问题呢

 

发表于 2017-2-19 16:03:11

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
normalboy + 3 发起议题
chensf123 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 bb860329 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ctrllerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没说清楚怎么个485通讯法。
90块卡,各连各的探头,应该是点对点的硬接线吧?那485又是怎么回事?

 

发表于 2017-2-22 13:50:45

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
liu530014416 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丁建2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
应该不会出现这样的情况啊!线路连接是否正确,或者联锁设置是否正确

 

发表于 2017-2-23 13:38:03

回复

使用道具 举报

huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
现场探头到检测卡是模拟信号,检测卡之间到主控是485,楼主,没错吧。检查线路连接是否有问题,终端电阻是否正常

 

发表于 2017-2-24 14:16:29

回复

使用道具 举报

sinopecdxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
个人看法应该是485通讯的问题,首先要明确的是,现场到中控室盘装的集中显示仪,每一路现场探头是4~20mA或1~5VDC模拟信号,对应每一块显示卡件,而集中显示仪与系统之间的通讯,是依赖集中显示仪的通讯接口实现的,那么,RS485是一种串行通讯接口,与系统建立通讯,要从通讯协议的建立,具体的模式、每一位字符串的定义都要细化,RS485是一个大的概念,具体实施起来还是有区别的,如果解决不好,串行通讯就会发生一路故障,全部乱套的现象,具体你们的情况没有说清楚,建议你找控制系统商和可燃气体仪表厂家,对两方的通讯接口协议要求仔细核对结合,按他们的要求组态,应该就可以解决这些问题了。

 

发表于 2017-2-25 10:15:56

评分

参与人数 1财富 +11 收起 理由
yuchenchf + 11 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lixing419VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
检测卡每个都有自己的地址,如果出现卡件故障可能地址会丢失或错乱从而导致485通讯故障。上位软件读取数据时如遇到某个地址故障读不上数据就会重启com端口导致数据中断

 

发表于 2017-4-3 12:18:49

回复

使用道具 举报

txingtouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
跟我们这儿以前的老火气系统有点儿像,一个头对应一个卡,但信号我们是硬接的,没走485。楼主这个一准儿是485通信的问题,要么是硬件本身就有缺陷,要么是跟上面的通讯组态没做好,建议找厂家弄一下吧。
提供个检查探头好坏的方法供楼主参考,不知道楼主的探头啥牌子的,什么类型的啊。我们这儿的探头是三根线,化学燃烧式,两两之间的电阻是6欧,拆线量,如果两两之间任一不是6欧,那就是探头坏了,换掉重新标定即可。
个人观点,供参考。

 

发表于 2017-4-12 09:54:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

国光施我活VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
现场人员肯定不发确定,探头通讯不上,但探头的报警作用是有的,即通讯模块应该是相互独立。问体应该在485通讯上。如果做系统的确定没问题,那就是探头厂家本来的缺陷了。

 

发表于 2017-4-12 10:05:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
budaoweng123 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

国光施我活VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
txingtou 发表于 2017-4-12 09:54
跟我们这儿以前的老火气系统有点儿像,一个头对应一个卡,但信号我们是硬接的,没走485。楼主这个一准儿是4 ...

什么牌子哦,怎么那样检测探头好坏

 

发表于 2017-4-12 10:08:51

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.079167 second(s), 90 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197