[求助] 4-20mA信号的实际传输距离是多少?

[复制链接]
40.5K |44
阅读字号:
阳光右使VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位大能,我这里现场从PLC柜的距离有1100米以上,都是4-20mA信号和开关量信号,用2×1.5的信号屏蔽电缆,24VDC直流电源用2×2.5的屏蔽电缆传输,看网上说理论上可以,不知道谁有实际使用经验给介绍一下呗,谢谢各位了!

 

发表于 2017-1-17 10:36:05

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 阳光右使 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

limengworkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
太笼统,距离跟负载有关的,一般来说超过600米就要增加线径。

 

发表于 2017-1-17 10:46:33

回复

使用道具 举报

limengworkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这么长距离即使信号不衰减也不建议采用4-20MA传送,除非少数孤立的监测点。距离越长干扰信号越多。建议通讯。

 

发表于 2017-1-17 10:48:48

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zxb1990 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sayiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
500-600米?没有试过,不是做设计的

 

发表于 2017-1-17 10:56:57

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你试试就知道了。

 

发表于 2017-1-17 11:13:59

回复

使用道具 举报

Mr.Bond灬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1100米太长

 

发表于 2017-1-17 11:24:53

点评

瞎扯  发表于 2017-1-17 14:14
回复

使用道具 举报

这个与卡件的功率及仪表线的内阻有关

 

发表于 2017-1-17 13:36:50

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
理论上2*1.5的电缆可以以传输信号1500米,保险距离1000米

 

发表于 2017-1-17 13:38:15

回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1100m的话建议在现场做仪表盘,然后光纤拉回去控制室

 

发表于 2017-1-17 14:08:38

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zxb1990 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

轻盈的雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
仪表传输线好像在150m以内是误差最小的,后面大了好像误差比较大,1100m还是用网络传输吧,太长了

 

发表于 2017-1-17 14:14:25

回复

使用道具 举报

阳光右使楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢大家的支持,我想知道大家在实际工作中遇到过超过1000米的情况吗?

 

发表于 2017-1-17 14:54:22

点评

实际工作中还真没遇到过1000米的情况!  详情 回复 发表于 2017-1-25 10:42
回复

使用道具 举报

wxdwxd365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

这不仅仅是信号传输的问题,还有供电的问题。显然这哥们是plc出道的,只知道信号。现场主要有一台电磁,他就得哭。

 

发表于 2017-1-17 16:12:10

回复

使用道具 举报

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
4-20mA信号,大多数是变送器信号,变送器压损在4V DC左右能正常工作,电流20mA,电阻为200欧姆,用2×1.5的信号屏蔽电缆的电阻率为1.2---1.5欧姆/米,得出电缆长度为150--200米左右,再长需要使用光缆进行传输。

 

发表于 2017-1-17 17:09:55

点评

不同的变送器不太一样,但是比如24VDC供电的变送器,主流厂家基本上在16V以上都可以正常工作,具体的忘了反正允许电压损失肯定比4V大很多,另外你这电阻也不对。。。铜芯电阻率也不对。。。这啥玩意儿都是。。。  发表于 2017-2-3 09:39
你搞笑呢,200米以上就光缆?这数学是自学的吧。。。  发表于 2017-2-3 09:37
数据错误,臭不可闻  发表于 2017-1-17 18:58
回复

使用道具 举报

svenzhengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tiandiyixian 发表于 2017-1-17 17:09
4-20mA信号,大多数是变送器信号,变送器压损在4V DC左右能正常工作,电流20mA,电阻为200欧姆,用2×1.5的 ...

屏蔽线的铜线电阻率是0.017,如果电阻200 则可布线距离为11764m

 

发表于 2017-1-18 08:01:11

回复

使用道具 举报

dahesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
变送器允许线路电阻100欧姆,小于此电阻基本没有影响,变送器可以当做是恒流源

 

发表于 2017-1-18 09:23:36

回复

使用道具 举报

bbc649VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本平成电电网
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
4-20mA信号的传输距离主要看卡件设计,不同厂家不同型号的卡件都会有所不同,理论上1000米没问题,但是考虑施工、维护等问题,建议设置现场机柜间,然后通过通讯传到中控室

 

发表于 2017-1-18 10:00:32

回复

使用道具 举报

ucloveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阳光右使 发表于 2017-1-17 14:54
谢谢大家的支持,我想知道大家在实际工作中遇到过超过1000米的情况吗?

我们现场就有在用,使用没问题,只是电缆屏蔽做好,桥架最好是金属的,我们用的是玻璃钢材质的,有些距离动力缆有些近,出现过偶尔有的小问题

 

发表于 2017-1-18 10:18:12

回复

使用道具 举报

阳光右使楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
uclove 发表于 2017-1-18 10:18
我们现场就有在用,使用没问题,只是电缆屏蔽做好,桥架最好是金属的,我们用的是玻璃钢材质的,有些距离 ...

谢谢指导

 

发表于 2017-1-18 10:59:50

回复

使用道具 举报

阳光右使楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
还有用过的吗?给我增长点信心

 

发表于 2017-1-20 11:50:58

回复

使用道具 举报

sayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tiandiyixian 发表于 2017-1-17 17:09
4-20mA信号,大多数是变送器信号,变送器压损在4V DC左右能正常工作,电流20mA,电阻为200欧姆,用2×1.5的 ...

胡说八道

 

发表于 2017-1-21 08:29:42

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169285 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197