西门子的压缩机组,开始安装时是按厂家的双端接地弄的,后来因为电缆发热问题大整改了一次,修补了绝缘,更换了损坏的电缆,双端接地改成了单端接地,电缆发热问题解决了。

但是出现了压缩机的干气密封加热器无法启动问题,干气密封加热器在变电所MCC上控制,备机时测现场返回的温度信号线有19.5mA的电流,干气密封控制箱有报警无法复位。
咨询了设计院确定是电缆电磁干扰导致的,需要改布线。
因为同样被电磁干扰了的视频监控信号已确定可以安装升频器提高抗干扰。想求助一下老师们有没有加装抗干扰模块类似的方法来解决压缩机的这个问题。

 

发表于 2017-1-12 15:04:29

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
dennyshen2549 + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 FineDay 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

虔诚的龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
加个隔离安全栅可以吗

 

发表于 2017-1-12 18:35:25

回复

使用道具 举报

还是加隔离器来试试

 

发表于 2017-1-13 07:57:05

回复

使用道具 举报

好diVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
在机组侧加隔离安全栅。

 

发表于 2017-1-13 10:19:31

回复

使用道具 举报

wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
看你的内容主要是温度信号受到干扰引起。
温度电缆是否屏蔽电缆,屏蔽线是否独立分布,是否有桥架或穿管敷设。可以先这样尝试解决:信号屏蔽线单端柜内接信号地,信号接地线与柜内控制器电源24VDC负端连接。请在停机状态下解决,希望能帮到你。

 

发表于 2017-1-13 10:59:57

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1. 模拟信号电缆是否都有屏蔽,总屏分屏,且单端接地,包括接线箱?
2. 模拟信号电缆是否都为绞线?
3. 电缆敷设是否按噪音等级敷设?
4. 模拟信号电缆屏蔽裸露尽可能短,最好小于10厘米。
做到以上4点基本可以克服磁场干扰。

 

发表于 2017-1-13 12:45:21

回复

使用道具 举报

remandaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
施工的时候切记将电源和信号分开,一般在仪表槽盒内加装隔板,通过加装隔板将电源,信号缆,本安缆分离。仪表桥架与桥架用接地电缆连接。

 

发表于 2017-1-13 13:25:48

回复

使用道具 举报

FineDay楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1111111 发表于 2017-1-12 15:17
哥对西门皮,木有好感~~

干扰好,干扰好撒,恭喜咧

愁人的西门子

 

发表于 2017-1-13 14:43:19

回复

使用道具 举报

FineDay楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
dennyshen2549 发表于 2017-1-13 07:57
还是加隔离器来试试

谢谢,这个需要怎么整改呀

 

发表于 2017-1-13 14:46:57

回复

使用道具 举报

FineDay楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
dennyshen2549 发表于 2017-1-13 07:57
还是加隔离器来试试

 

发表于 2017-1-13 14:47:06

回复

使用道具 举报

FineDay楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
好di 发表于 2017-1-13 10:19
在机组侧加隔离安全栅。

 

发表于 2017-1-13 14:47:12

回复

使用道具 举报

FineDay楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
waneng 发表于 2017-1-13 10:59
看你的内容主要是温度信号受到干扰引起。
温度电缆是否屏蔽电缆,屏蔽线是否独立分布,是否有桥架或穿管敷 ...

好的谢谢,我让现场参考一下

 

发表于 2017-1-13 14:48:52

回复

使用道具 举报

FineDay楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1111111 发表于 2017-1-13 15:49
哥瞅视你象个好娃,哥还是给你,支个招吧,

1、干扰如果是从电网,从温度计的激励电源耦合进去的呢 — ...

感谢大神指导

 

发表于 2017-1-20 09:37:02

回复

使用道具 举报

FineDay楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1111111 发表于 2017-1-13 15:49
哥瞅视你象个好娃,哥还是给你,支个招吧,

1、干扰如果是从电网,从温度计的激励电源耦合进去的呢 — ...

但是有一点呀,这个干扰问题是从压缩机动力电缆双端接地改单端接地之后出现的,如果电源问题的话应该之前就出问题了呀

 

发表于 2017-1-20 10:03:26

回复

使用道具 举报

虔诚的龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
问题解决了吗

 

发表于 2017-1-20 11:46:08

回复

使用道具 举报

hbrrnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
动力电缆是不是 变频驱动? 动力建议使用屏蔽电缆,槽盒使用隔板隔开或按强弱电分桥架布线。
模拟量信号,单端接地是正确的,有调节的配隔离变送模块,增加抗干扰能力,
检测控制柜接地电阻是否符合要求。
检测模拟量信号电缆是否为多个电缆拼接而成,检测信号电缆的两端屏蔽网中间是否有损伤。

 

发表于 2017-1-20 14:51:37

回复

使用道具 举报

HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
同意6楼7楼的观点

 

发表于 2017-1-22 09:02:25

回复

使用道具 举报

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
具体再描述一下,干扰问题我这边处理的比较多,西门子系统要求单端接地,并且单独接地,接地的电缆要不低于16mm2,MCC室如果是国产的设备过来的干接点信号必须加隔离,否则感应电压太大,希望可以帮到你,可以继续交流。

 

发表于 2017-1-23 12:36:29

回复

使用道具 举报

jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
学习

 

发表于 2017-1-23 13:49:06

回复

使用道具 举报

FineDay楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

还没呢啊

 

发表于 2017-1-23 15:58:31

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.137497 second(s), 108 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197